魔镜
发帖时间:2013-07-27 15:30:08 楼主

安全2013的普通型钢悬挑脚手架悬挑高度30m计算不过,而安全珊瑚版却能计算过?请问可能是哪里设置出了问题吗?

云中飞鹤
回帖时间:2013-08-12 17:29:28 1楼

新的脚手架规范规定,悬挑脚手架一般不得超过20m,大于20m的要做专家论证,但这也不是说就可以随便选择搭设高度了,一般超过24m,楼板承载力验算就很难通过了


品茗客服1
回帖时间:2013-07-29 08:41:56 2楼

这两个版本在计算脚手架时所采用的规范是不一样的,中间有一些参数也是有很大差别的,所以计算结果有些出入

其他类似问题

安全2013的普通型钢悬挑脚手架悬挑高度30m计算不过,而安全珊瑚版却能计算过?请问可能是哪里设置出了问题吗? ...阅读全文

魔镜 2013-07-27 3211 2

1、型钢悬挑脚手架“阳角A”计算中:M点~Q点是否指层高?2、型钢悬挑脚手架“荷载参数”中:脚手架联梁传递支座力F为12KN,取值是否需调整,取值依据?3、型钢悬挑脚手架计算时,立杆纵横距分别为1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可结果是横杆验算通不过,如何调整? ...阅读全文

xak 2014-03-12 3651 1

现行规范里面明确规定钢丝绳不能参与验算,而型钢悬挑长度稍大挠度计算就不能满足要求,举例来说,悬挑架高度为18.0m,转角处型钢悬挑长度为1.8m,锚固长度2.5m,钢丝绳不参与验算怎么也算不过,更不要说悬挑阳台部位的型钢计算了,大家碰到过类似的问题吗?请高手指导问题补充:其实,施工现场有很大一部分存在长的悬挑结构 ...阅读全文

技术工人 2012-03-27 5601 2

型钢悬挑架计算中在悬挑梁基本参数中,主梁间距相当于几倍立杆间距一项中 该项默认为2 且无法调整 请问该怎么办 ...阅读全文

破碎的字典 2012-06-12 3822 2

工地上碰到有1.5m阳台宽的阳台,搭设高度在18m,计算的横距0.85,步距1.8m纵向1.5m,求高手解答,或者给个计算书,邮箱107831447@qq.com问题补充:按照1.25倍计算不符合要求的。 ...阅读全文

8888 2012-06-21 2565 3