型钢悬挑脚手架计算
3666
1
1、型钢悬挑脚手架“阳角A”计算中:M点~Q点是否指层高?2、型钢悬挑脚手架“荷载参数”中:脚手架联梁传递支座力F为12KN,取值是否需调整,取值依据?3、型钢悬挑脚手架计算时,立杆纵横距分别为1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可结果是横杆验算通不过,如何调整?
xak2014-03-12 14:50:33回复
1、立杆传递的荷载具体指计算书中那个值? 2、qq:2051262562
Ivan2014-03-12 16:28:19回复
是在你之前算的悬挑脚手架中的一个值,你可以看下悬挑架的计算书中有一个立杆稳定性的验算,然后有两种计算方式,分别是组合风荷载和不组合风荷载,你取其中的大值就可以了。
其他类似问题
1、型钢悬挑脚手架“阳角A”计算中:M点~Q点是否指层高?2、型钢悬挑脚手架“荷载参数”中:脚手架联梁传递支座力F为12KN,取值是否需调整,取值依据?3、型钢悬挑脚手架计算时,立杆纵横距分别为1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可结果是横杆验算通不过,如何调整? ...阅读全文
xak 2014-03-12 3666 1
型钢悬挑脚手架上拉杆件设置,是否参与计算? ...阅读全文
豆豆610 2023-03-12 496 1
型钢悬挑式脚手架遇到阳台出,参数该如何设置,软件内找不到。 ...阅读全文
鱼小鱼 2021-11-11 689 1
在型钢悬挑脚手架的参数设置中有一个“计算脚手架配件重量”的选项: 1、此选项选与不选有什么作用? 2、下边脚手架沿墙纵向长度是实际墙长还是楼体的东西山墙的轴线距离? ...阅读全文
凡星 2015-09-10 3164 2
型钢悬挑脚手架遇飘窗、上翻梁如何处理比较经济、简单 ...阅读全文
豆豆411 2014-06-15 3203 4