发帖时间:2011-11-29 08:40:00 楼主

很急很急滴!!!!

大家的品茗
回帖时间:2011-11-30 23:18:38 1楼

高度在24米以下,跨距1.5米;步距1.5/1.8米,宽度1.2/1.5米。可以不用计算书。
小熊
回帖时间:2011-11-30 19:41:23 2楼

根据建质2009-87号文规定,高度24m及以上的需要编制专项施工方案,方案包括计算书部分,那么可以理解为,小于24m的脚手架工程就不需要编制方案。

你说的不用计算书,脚手架方案都需要计算书。
aijun12321
回帖时间:2011-11-29 08:47:42 3楼

对于架体而言,可以查《规范》JGJ130-2011中表6.1.1-1,注意不计算架体的条件要满足;但是还需要验算地基基础承载力。

其他类似问题

很急很急滴!!!! ...阅读全文

浙江嘉宇 2011-11-29 17071 3

问下落地式双排脚手架的搭设高度有什么要求,在规范JGJ-130多少页,是超过24m要加强吗 ...阅读全文

豆豆240 2015-08-29 3159 2

广西对落地式脚手架有什么要求:24m以下搭设需要什么。24-50m需要什么加固措施。大于50m采用专家论证。我现在的工程搭设高度为46.1m,底排加设6m双立杆,采用刚性拉结。后还需要采用卸荷措施吗?有什么规范可以说明? ...阅读全文

* 胡&子`Lシ 2014-08-21 3363 4

落地式电梯井脚手架计算书,谁有? ...阅读全文

lzlgog 2013-08-27 3385 1

24米以下落地式双排脚手架需要计算书吗 ...阅读全文

球球 2013-08-02 3702 1