豆豆240
发帖时间:2015-08-29 22:19:24 楼主

问下落地式双排脚手架的搭设高度有什么要求,在规范JGJ-130多少页,是超过24m要加强吗

枫未眠
回帖时间:2015-08-30 21:05:51 1楼

6-6.1,第24页,上面那个表在这一页
  • 吃肉2015-08-31 08:57:01回复

    6.1.1 27页,别乱发

  • 枫未眠2015-08-31 09:16:06回复

    命名就是24页嘛

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-30 13:08:16 2楼

落地式双排脚手架的搭设高度,在规范JGJ-130第六章搭设尺寸里有明确要求,超过24m要设置横向斜撑

其他类似问题

问下落地式双排脚手架的搭设高度有什么要求,在规范JGJ-130多少页,是超过24m要加强吗 ...阅读全文

豆豆240 2015-08-29 3147 2

广西对落地式脚手架有什么要求:24m以下搭设需要什么。24-50m需要什么加固措施。大于50m采用专家论证。我现在的工程搭设高度为46.1m,底排加设6m双立杆,采用刚性拉结。后还需要采用卸荷措施吗?有什么规范可以说明? ...阅读全文

* 胡&子`Lシ 2014-08-21 3357 4

想问一下大家落地式脚手架搭设高度有哪些要求? ...阅读全文

豆豆923 2022-11-08 2284 1

很急很急滴!!!! ...阅读全文

浙江嘉宇 2011-11-29 17064 3

落地式钢管脚手架中,脚手架架体高度验算?八、脚手架架体高度验算在软件计算哪个页面? ...阅读全文

独孤楼主 2018-03-13 2487 6