* 胡&子`Lシ
发帖时间:2014-08-21 20:22:44 楼主

广西对落地式脚手架有什么要求:24m以下搭设需要什么。24-50m需要什么加固措施。大于50m采用专家论证。我现在的工程搭设高度为46.1m,底排加设6m双立杆,采用刚性拉结。后还需要采用卸荷措施吗?有什么规范可以说明?

Zany
回帖时间:2014-09-01 13:55:24 1楼

从你提供的数据来看,想要满足计算要求的话
(一)加大双立杆高度
(二)地基铺设素石混凝土
(三)适当降低步距
(四)连墙件采用二步二跨设置
(五)脚手片和挡脚板数据输入时不必一步一设
(六)不知道你们那里钢丝绳卸荷是否能进入计算书,可以的话,可以考虑钢丝绳卸荷
乌鸦
回帖时间:2014-08-28 18:08:15 2楼

没有什么特殊构造要求,好好看看《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,满足规范要求即可,验算能通过就没什么问题。
郭朝辉
回帖时间:2014-08-27 13:03:12 3楼

基础采用素混凝土浇筑,立杆下垫设8号槽钢,立刚间距1.2m-1.5m 采用双立杆 双立杆高度18M-24M 就满足了
云中飞鹤
回帖时间:2014-08-22 08:29:11 4楼

这个基础要加强的,搭设高度46.1m,不知你搭设的参数如何,能否满足规范的搭设高度限值?还有加设6m双立杆还不如不搭,双立杆高度一般不低于架体的2/3高度

其他类似问题

广西对落地式脚手架有什么要求:24m以下搭设需要什么。24-50m需要什么加固措施。大于50m采用专家论证。我现在的工程搭设高度为46.1m,底排加设6m双立杆,采用刚性拉结。后还需要采用卸荷措施吗?有什么规范可以说明? ...阅读全文

* 胡&子`Lシ 2014-08-21 3357 4

问下落地式双排脚手架的搭设高度有什么要求,在规范JGJ-130多少页,是超过24m要加强吗 ...阅读全文

豆豆240 2015-08-29 3148 2

想问一下大家落地式脚手架搭设高度有哪些要求? ...阅读全文

豆豆923 2022-11-08 2284 1

很急很急滴!!!! ...阅读全文

浙江嘉宇 2011-11-29 17064 3

落地式钢管脚手架中,脚手架架体高度验算?八、脚手架架体高度验算在软件计算哪个页面? ...阅读全文

独孤楼主 2018-03-13 2488 6

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭