钢筋安装检验批质量验收记录表格范例——


钢筋安装检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)



钢筋安装检验批质量验收记录填写说明——

5.5钢筋安装

    主控项目

5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察,尺量。

5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察,尺量。

一般项目

5.5.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定,受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%.且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

5.5.3钢筋安装允许偏差和检验方法

 

项  目

允许偏差

(mm)

检验方法

绑扎钢筋网

长、宽

±10

尺量

网眼尺寸

 

±20

尺量连续三档,

取最大偏差值

绑扎钢筋骨架

±10

尺量

宽、高

±5

尺量

纵向受力钢筋

锚固长度

-20

尺量

间距

±10

尺量两端、中间各一点,取最大偏差值

排距

±5

纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度

基础

±10

尺量

柱、梁

±5

尺量

板、墙、壳

±3

尺量

绑扎箍筋、横向钢筋间距

±20

尺量连续三档.

取最大偏差值

钢筋弯起点位置

20

尺量

预埋件

中心线位置

5

尺量

水平高差

+3,0

塞尺量测

注:检查中心线位置时,沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值。



其他类似问题

钢筋安装检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋安装检验批质量验收记录填写说明—— 5.5钢筋安装 主控项目 5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。 检查数 ...阅读全文

Better me 2018-09-29 27589 0

钢筋连接检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋连接检验批质量验收记录填写说明——5.4钢筋连接 主控项目5.4.1 钢筋的连接方式应符合设计要求。检查数量:全数检查。 检验方法:观察。5.4.2 钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试 ...阅读全文

Better me 2018-09-29 6983 2

钢筋加工检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋加工检验批质量验收记录填写说明—— 5.3 钢筋加工 主控项目 5.3.1 钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定: 1 光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍; 2 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4陪; 3 500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不 ...阅读全文

Better me 2018-09-29 7025 0

钢筋材料检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋材料检验批质量验收记录填写说明——5 钢筋分项工程5.1 一般规定5.1.1 浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置; 2钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度 ...阅读全文

Better me 2018-09-29 4415 0

模板安装检验批质量验收记录表格范例—— 模板安装检验批质量验收记录填写说明—— 4 模板分项工程 4.1 一般规定 4.1.1 模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。 4.1.2 模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力 ...阅读全文

Better me 2018-09-29 6369 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭