Better me
发帖时间:2018-09-29 15:28:56 楼主

钢筋加工检验批质量验收记录表格范例——


钢筋加工检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)


钢筋加工检验批质量验收记录填写说明——


5.3  钢筋加工

    主控项目

5.3.1  钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定:

    1  光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍;

    2 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4陪;

    3 500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于

钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍;

    4箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。

    检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。

    检验方法:尺量。

5.3.2  纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光

圆钢筋末端做180°弯钩时,弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍。

    检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。

    检验方法:尺量。

5.3.3  箍筋、拉筋的末端应按设计要求做弯钩,并应符合下列规定:

    1  对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于9 0°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;

    2  圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度,且两末端弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度对一般结构构件不应小于箍筋直径的5倍,对有抗震设防要求的结构构件不应小于箍筋直径的10倍;

    3  梁、柱复合箍筋中的单肢箍筋两端弯钩的弯折角度均不应小于135°,弯折后平直段长度应符合本条第1款对箍筋的有关规定。

    检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。

    检验方法:尺量。

5.3.4盘卷钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差检验,其强度应符合国家现行有关标准的规定,其断后伸长率、重量偏差应符合表5.3.4的规定。力学性能和重量偏差检验应符合下列规定:

    1  应对3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。

    2  重量偏差应按下式计算:

    

(5.3.4)


式中:△——重量偏差(%);

    Wd一一3个调直钢筋试件的实际重量之和(kg);

    WO——钢筋理论重量(kg),取每米理论重量(kg/m)与

    3个调直钢筋试件长度之和(m)的乘积。

    3  检验重量偏差时,试件切口应平滑并与长度方向垂直,其长度不应小于500mm;长度和重量的量测精度分别不应低于1mm和1g。

    采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验。

    检查数量:同一设备加工的同一牌号、同一规格的调直钢筋.重量不大于30t为一批,每批见证抽取3个试件。

    检验方法:检查抽样检验报告。

5.3.4盘卷钢筋调直后的断后伸长率、重量偏差要求

钢筋牌号

断后伸长率

A(%)

重量偏差(%)

直径6mm~12mm

直径14mm~16mm

HPB300

≥21

≥-10

lIRB335, HRBF335

≥16

≥-8

≥-6

IIRB400, HRBF400

≥15

RRB400

 

≥13

IIRB500, HRBF500

≥14

 

注:断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋直径。

    一般项目

5.3.5  钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表5.3.5的规定。

    检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。

    检验方法:尺量。

5.3.5  钢筋加工的允许偏差

项    目

允许偏差( mm)

受力钢筋沿长度方向的净尺寸

±10

弯起钢筋的弯折位置

±20

箍筋外廓尺寸

±5

 



其他类似问题

钢筋加工检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋加工检验批质量验收记录填写说明—— 5.3 钢筋加工 主控项目 5.3.1 钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定: 1 光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍; 2 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4陪; 3 500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不 ...阅读全文

Better me 2018-09-29 7002 0

钢筋安装检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋安装检验批质量验收记录填写说明—— 5.5钢筋安装 主控项目 5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。 检查数 ...阅读全文

Better me 2018-09-29 27552 0

钢筋连接检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋连接检验批质量验收记录填写说明——5.4钢筋连接 主控项目5.4.1 钢筋的连接方式应符合设计要求。检查数量:全数检查。 检验方法:观察。5.4.2 钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试 ...阅读全文

Better me 2018-09-29 6969 2

钢筋材料检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋材料检验批质量验收记录填写说明——5 钢筋分项工程5.1 一般规定5.1.1 浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置; 2钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度 ...阅读全文

Better me 2018-09-29 4391 0