Better me
发帖时间:2018-09-29 15:33:08 楼主

钢筋连接检验批质量验收记录表格范例——


钢筋连接检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)



钢筋连接检验批质量验收记录填写说明——

5.4钢筋连接
    主控项目
5.4.1  钢筋的连接方式应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
    检验方法:观察。
5.4.2  钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。
    检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定确定。
    检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。
5.4.3  钢筋采用机械连接时,螺纹接头应检验拧紧扭矩值,挤压接头应量测压痕直径,检验结果应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的相关规定。
    检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定确定。
    检验方法:采用专用扭力扳手或专用量规检查。
    一般项目
5.4.4  钢筋接头的位置应符合设计和施工方案要求。有抗震设防要求的结构中,梁端、柱端箍筋加密区范围内不应进行钢筋搭接。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,尺量。
5.4.5  钢筋机械连接接头、焊接接头的外观质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。
    检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定确定。
    检验方法:观察,尺量。
5.4.6  当纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
      1  受拉接头,不宜大于50%;受压接头,可不受限制;
    2  直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接;当采
  用机械连接时,不应超过50%。
    检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%.且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。
    检验方法:观察,尺量。
    注:1  接头连接区段是指长度为35d且不小于500mm的区段.d为相互连接两根钢筋的直径较小值。
        2同一连接区段内纵向受力钢筋接头面积百分率为接头中点位于该连接区段内的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
  5.4.7当纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时,接头的设置应符合下列规定:
    1  接头的横向净间距不应小于钢筋直径,且不应小
  于25mm;
    2  同一连接区段内,纵向受拉钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
    l)梁类、板类及墙类构件,不宜超过25%;基础筏板,
    不宜超过50%。
    2)柱类构件,不宜超过50%。
    3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构
    件,不应大于50%。
    检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查lO%,且均不应少于3面。
    检验方法:观察,尺量。
    注:1 接头连接区段是指长度为1.3倍搭接长度的区段。搭接长度取相互连接两根钢筋中较小直径计算。
          2同一连接区段内纵向受力钢筋接头面积百分率为接头中点位于该连接区段长度内的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
  5.4.8梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
    1 箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的1/4;
    2 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;
    3受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;
    4当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头
  两个端面外100mm范围内各设置二道箍筋,其间距宜为50mm。
    检查数量:在同一检验批内,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件。
    检验方法:观察,尺量。

王先生
回帖时间:2019-03-23 14:19:06 1楼

如果是筏板直螺纹连接呢?检验批容量该如何计算?


摇摆猫
回帖时间:2018-12-15 18:47:37 2楼

很不错资料,感谢分享!

其他类似问题

钢筋连接检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋连接检验批质量验收记录填写说明——5.4钢筋连接 主控项目5.4.1 钢筋的连接方式应符合设计要求。检查数量:全数检查。 检验方法:观察。5.4.2 钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试 ...阅读全文

Better me 2018-09-29 6966 2

钢筋安装检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋安装检验批质量验收记录填写说明—— 5.5钢筋安装 主控项目 5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。 检查数 ...阅读全文

Better me 2018-09-29 27552 0

钢筋加工检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋加工检验批质量验收记录填写说明—— 5.3 钢筋加工 主控项目 5.3.1 钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定: 1 光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍; 2 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4陪; 3 500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不 ...阅读全文

Better me 2018-09-29 6999 0

钢筋材料检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋材料检验批质量验收记录填写说明——5 钢筋分项工程5.1 一般规定5.1.1 浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置; 2钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度 ...阅读全文

Better me 2018-09-29 4389 0

结构裂缝注浆检验批质量验收记录表格范例—— 结构裂缝注浆检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带 ...阅读全文

Better me 2018-09-30 2074 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭