一、施工依据
屋顶层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)
二、主要施工图纸
屋顶层平面图
建筑总说明①
建筑总说明②
三、施工现场图片
根据验收规范确定:检验批容量单位为m2,按照屋面面积计算。
特别注意:屋面工程各分项工程检验批容量为有限值!最大检验批容量为1000m2!
四、验收规范
【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)
【条文摘录】
摘录一:
3.0.14屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。
摘录二:
6.1.5防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。
摘录三:
6.3 涂膜防水层6.2 卷材防水层
6.2.1 屋面坡度大于25%时,卷材应采取满粘和钉压固定措施。
6.2.2 卷材铺贴方向应符合下列规定:
1 卷材宜平行屋脊铺贴;
2上下层卷材不得相互垂直铺贴。
6.2.3 卷材搭接缝应符合下列规定:
1 平行屋脊的卷材搭接缝应顺流水方向,卷材搭接宽度应符合表6.2.3的规定;
2 相邻两幅卷材短边搭接缝应错开,且不得小于500mm;
3 上下层卷材长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3。
6.2.4 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:
1 胶粘剂涂刷应均匀,不应露底,不应堆积;
2 应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时问;
3 卷材下面的空气应排尽,并应辊压粘牢固;
4 卷材铺贴应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;
5 接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于10mm。
6.2.5 热粘法铺贴卷材应符合下列规定:
1 熔化热熔型改性沥青胶结料时,宜采用专用导热油炉加热,加热温度不应高于200℃,使用温度不宜低于180℃;
2 粘贴卷材的热熔型改性沥青胶结料厚度宜为1.0mm~l.5mm;
3 采用热熔型改性沥青胶结料粘贴卷材时,应随刮随铺,并应展平压实。
6.2.6 热熔法铺贴卷材应符合下列规定:
1 火焰加热器加热卷材应均匀,不得加热不足或烧穿卷材;
2 卷材表面热熔后应立即滚铺,卷材'F面的空气应排尽,并应辊压粘贴牢固;
3 卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶,溢出的改性沥青胶宽度宜为8mm;
4 铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;
5 厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。
6.2.7 自粘法铺贴卷材应符合下列规定:
1 铺贴卷材时,应将自粘胶底面的隔离纸全部撕净;
2 卷材下面的空气应排尽,并应辊压粘贴牢固;
3 铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;
4 接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于10mm,
5 低温施工时,接缝部位宜采用热风加热,并应随即粘贴牢固。
6.2.8 焊接法铺贴卷材应符合下列规定:
l 焊接前卷材应铺设平整、顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;
2 卷材焊接缝的结合面应干净、干燥,不得有水滴、油污及附着物;
3 焊接时应先焊长边措接缝,后焊短边搭接缝;
4 控制加热温度和时间,焊接缝不得有漏焊、跳焊、焊焦或焊接不牢现象;
5 焊接时不得损害非焊接部位的卷材。
6.2.9 机械固定法铺贴卷材应符合下列规定:
1 卷材应采用专用固定件进行机械固定;
2 固定件应设置在卷材搭接缝内,外露固定件应用卷材封严;
3 固定件应垂直钉人结构层有效固定,固定件数量和位置应符合设计要求;
4 卷材搭接缝应粘结或焊接牢固,密封应严密;
5 卷材周边800mm范围内应满粘。
I 主控项目
6.2.10 防水卷材及其配套材料的质量,应符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
6.2.11 卷材防水层不得有渗漏和积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。
6.2.12 卷材防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
6.2.13 卷材的搭接缝应粘结或焊接牢固,密封应严密,不得扭曲、皱折和翘边。
检验方法:观察检查。
6.2.14 卷材防水层的收头应与基层粘结,钉压应牢固,密封应严密。
检验方法:观察检查。
6.2.15 卷材防水层的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。
检验方法:观察和尺量检查。
6.2.16 屋耐排汽构造的排汽道应纵横贯通,不得堵塞;排汽管应安装牢固,位置应正确,封闭应严密。
检验方法:观察检查。
五、检验批选用
[GB 50207-2012]屋面工程质量验收规范:http://www.pmddw.com/DataSee_13434_1.aspx
[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx
[GB50345-2012]屋面工程技术规范:http://www.pmddw.com/DataSee_7817_1.aspx
六、检验批及原始记录实例
原始记录附图
注:
1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;
2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;
3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)
Ⅰ相关试验:
1、检测项目名称:高分子防水卷材;
代表批量: 以同品种、同规格的5000m2片材(如日产量超过8000m2则以8000m2为一批)为一批。;
取样方法及数量:随机抽取3卷进行规格尺寸和外观质量检查,在合格的样品中随机抽取足够试样进行检验。一般不少于1m。。
检测依据:《高分子防水材料GB18173.1-2012》7.1.1.1
Ⅱ 需收集资料:
1、高分子双面自粘防水卷材厂家资质,质量证明文件,合格证