Better me
发帖时间:2017-04-18 15:32:11 楼主



一、施工依据

基础平面图、结构总说明、建筑总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、施工图纸


基础平面图节点详图

建筑总说明截图





从施工图中确定:基础垫层施工完毕后的下道工序为防水层,防水层厚度为70mm,防水卷材材质为:SBS改性沥青防水卷材。


三、施工现场图片






四、验收规

【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

【条文摘录】


  • 摘录一:
3.0.13  地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。
  • 摘录二:
4.3 卷材防水层
4.3.1 卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。
4.3.2 卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材相匹配。
4.3.3 在进场材料检验的同时,防水卷材接缝粘结质量检验应按本规范附录D执行。
4.3.4 铺贴防水卷材前,清扫应干净、干燥,并应涂刷基层处理剂;当基面潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。
4.3.5 基层阴阳角应做成圆弧或450坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm。
4.3.6 防水卷材的搭接宽度应符合表4.3.6的要求。铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2 幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
表4.3.6  防水卷材的搭接宽度





4.3.7 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:
1 胶粘剂涂刷应均匀,不得露底,不堆积;
2 根据胶粘剂的性能,应控制胶结剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。
3 铺贴时不得用力拉伸卷材,排除卷材下面的空气,辊压粘结牢固;
4 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱折;
5 卷材接缝部位应采用专用粘结剂或胶结带满粘,接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。
4.3.8 热熔法铺贴卷材应符合下列规定:
1 火焰加热器加热卷材应均匀,不得加热不足或烧穿卷材;
2 卷材表面热熔后应立即滚铺,排除卷材下面的空气,并粘结牢固;
3 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱折;
4 卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶料,并粘结牢固,封闭严密。
4.3.9 自粘法铺巾卷材卷材应符合下列规定:
1、铺贴卷材时,应将有黏性的一面朝向主体结构;
2 外墙、顶板铺贴时,排除卷材下面的空气,并粘结牢固;
3 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱折和起泡;
4 立面卷材铺贴完成后,应将卷材端头固定,并应用密封材料封严;
5 低温施工时,宜对卷材和基面采用热风适当加热,然后铺贴卷材。
4.3.10 卷材接缝采用焊接法施工应符合下列规定:
1 焊接前卷材应铺放平整,搭接尺寸准确,焊接缝的结合面应清扫干净;
2 焊接前应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝;
3 控制热风加热温度和时间,焊接处不得漏焊、跳焊或焊接不牢;
4 焊接时不得损害非焊接部位的卷材。
4.3.11 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定:
1、应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料;
2、卷材与基层粘贴应采用满粘法,粘结面积不应小于90%,刮涂粘结料应均匀,不得露底、堆积、流淌;
3、固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm;
4、卷材接缝部位应挤出粘结料,接缝表面处应刮1.3mm厚50mm宽聚合物水泥粘结料封边;
5、聚合物水泥粘结料固化前,不得在其上行走或进行后续作业。
4.3.12 高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工,并应符合下列规定:
1、卷材宜单层铺设;
2、在潮湿基面铺设时,基面应平整坚固、无明水;
3、卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶结带搭接,卷材端部搭接区应相互错开。
4、立面施工时,在自粘边位置距离卷材边缘10mm~20mm内,每隔400mm~600mm应进行机械固定,并应保证固定位置被卷材完全覆盖;
5、浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。
4.3.13 卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定:
1 顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。细石混凝土保护层厚度:机械回填时不宜小于70mm,人工回填时不宜小于50mm;
2 底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm;
3 侧墙宜采用软质保护材料或铺抹20mm 厚1:2.5水泥砂浆。
4.3.14 卷材防水层分项工程检验批的抽检数量,应按铺贴面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。
Ⅰ 主 控 项 目
4.3.15  卷材防水层所用卷材及其配套材料必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
4.3.16 卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
Ⅱ 一 般 项 目
4.3.17 卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固,密封严密,不得有扭曲、皱折、翘边和起泡等缺陷。
检验方法:观察检查。
4.3.18 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,立面卷材接槎的搭接宽度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm,且上层卷材应盖过下层卷材。
检验方法:观察和尺量检查。
4.3.19 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密、保护层厚度应符合设计要求。
检验方法:观察和尺量检查。
4.3.20 卷材搭接宽度的允许偏差应为-10mm。
检验方法:观察和尺量检查。




五、检验批选用







  • 相关规范下载:


[GB50208-2011]地下防水工程质量验收规范http://www.pmddw.com/DataSee_7321_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx



六、检验批实例




注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)




Ⅰ需收集资料

1、卷材防水材料厂家资质、质量证明文件

2、施工单位是否有施工资质,如无该项资质需收集专业分包单位资质、人员证件


Ⅱ 相关试验:

检测项目名称:弹性体改性沥青(SBS)防水卷材 ;

代表批量:  以同一类型、同一规格10000m2为一批,不足10000m2亦可作为一批。;

取样方法及数量(实际数量根据当地试验室规定):在每批外观质量产品中随机抽取一卷做物理性能检验。将取样的一卷卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向截取长度为800mm的全幅卷材两块;

检测依据:《弹性体改性沥青防水卷材GB18242-2008》;


注:2016年全国工程质量治理两年行动监督执法检查反馈意见(质量安全方面)


第4条改性沥青防水卷材未按照《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)附录A要求“压力0.3MPa,保持时间120min,不透水”的物理性能指标进行检验;

故委托防水卷材试验时一定要注明:压力0.3MPa,不透水保持时间120min。


豆豆910
回帖时间:2019-05-07 07:57:19 1楼

有没有隐蔽的填写模板
可乐小姐
回帖时间:2018-09-29 10:50:24 2楼

楼主你好!防水卷材检验批容量 是指防水卷材铺盖的面积吗,铺防水卷材时我们分为三个区域,三个区的面积加起来是1540平方米,我可以将这三个区域的防水作为一个检验批吗?

番茄炒蛋
回帖时间:2017-12-21 13:23:09 3楼

卷材防水隐蔽是不是用  主体这张防水层隐蔽质量验收记录表啊?

其他类似问题

一、施工依据 基础平面图、结构总说明、建筑总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 基础平面图节点详图: 建筑总说明截图: 从施工图中确定:基础垫层施工完毕后的下道工序为防水层,防水层厚度为70mm,防水卷材材质为:SBS改性沥青防水卷材。三、施工现场图片四、验收规范 【 ...阅读全文

Better me 2017-04-18 11807 3

地下卷材防水保护层用不用做隐蔽验收记录? ...阅读全文

鑫娜圆婷 2018-07-22 1623 3

一、施工依据 屋顶层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 屋顶层平面图 建筑总说明① 建筑总说明② 三、施工现场图片根据验收规范确定:检验批容量单位为m2,按照屋面面积计算。 特别注意:屋面工程各分项工程检验批容量为有限值!最大检验批容量为1000 ...阅读全文

Better me 2017-05-16 6368 0

一、施工依据 屋顶层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 屋顶层平面图 建筑总说明① 建筑总说明② 三、施工现场图片根据验收规范确定:检验批容量单位为m2,按照屋面面积计算。 特别注意:屋面工程各分项工程检验批容量为有限值!最大检验批容量为1000m ...阅读全文

Better me 2017-05-16 6697 2

品茗新国标软件里有基础地下室BAC防水卷材的检验批、隐蔽等表格吗? ...阅读全文

风林火山 2015-10-16 2228 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取