一、施工依据

屋顶层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、主要施工图纸


屋顶层平面图


建筑总说明①


建筑总说明②


三、施工现场图片



根据验收规范确定:检验批容量单位为m2,按照屋面面积计算。

特别注意:屋面工程各分项工程检验批容量为有限值!最大检验批容量为1000m2


四、验收规


【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)

【条文摘录】

摘录一:
3.0.14屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。
摘录二:
6.1.5防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。
摘录三:
6.3  涂膜防水层
6.3.1  防水涂料应多遍涂布,并应待前一遍涂布的涂料干燥成膜后,再涂布后一遍涂料,且前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直。
6.3.2  铺设胎体增强材料应符合下列规定:
1 胎体增强材料宜采用聚酯无纺布或化纤无纺布;
2 胎体增强材料民边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm;
3 上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3;
4 上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。
6.3.3  多组分防水涂料应按配合比准确计量,搅拌应均匀,并应根据有效时问确定每次配制的数量。
I  主控项目
6.3.4  防水涂料和胎体增强材料的质量,应符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
6.3.5  涂膜防水层不得有渗漏和积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。
6.3.6  涂膜防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
6.3.7  涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,且最小厚度不得小于设计厚度的80%。
检验方法:针测法或取样量测。
Ⅱ  一般项目
6.3.8  涂膜防水层与基层应粘结牢固,表面应平整,涂布应均匀,不得有流淌、皱折、起泡和露胎体等缺陷。
检验方法:观察检查。
6.3.9  涂膜防水层的收头应用防水涂料多遍沫刷。
检验方法:观察检查。
6.3.10  铺贴胎体增强材料应平整顺直,搭接尺寸应准确,应排除气泡,并应与涂料粘结牢固;胎体增强材料搭接宽度的允许偏差为- 10mm。
检验方法:观察和尺量检查。


五、检验批选用




  • 相关规范下载:

[GB 50207-2012]屋面工程质量验收规范http://www.pmddw.com/DataSee_13434_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB50345-2012]屋面工程技术规范http://www.pmddw.com/DataSee_7817_1.aspx


六、检验批及原始记录实例








原始记录附图


注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)


Ⅰ相关试验

1、检测项目名称:聚合物水泥防水涂料;

代表批量:  以同一类型的10t产品为一批,不足10t也作为一批;

取样方法及数量:两组份共取5kg送检。一般成型好后取1m*1m样品检验。

检测依据:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009   8.2.1   8.2.2


需收集资料

1、JS聚合物水泥砂浆防水涂料厂家资质,质量证明文件,合格证

子木东晴
回帖时间:2017-06-19 16:58:16 1楼

没有屋面工程隐蔽的吗?
Kvya霞霞
回帖时间:2017-05-17 11:27:30 2楼

值得相互学习!共同进步!

其他类似问题

一、施工依据 屋顶层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 屋顶层平面图 建筑总说明① 建筑总说明② 三、施工现场图片根据验收规范确定:检验批容量单位为m2,按照屋面面积计算。 特别注意:屋面工程各分项工程检验批容量为有限值!最大检验批容量为1000m ...阅读全文

Better me 2017-05-16 6696 2

一、施工依据 屋顶层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 屋顶层平面图 建筑总说明① 建筑总说明② 三、施工现场图片根据验收规范确定:检验批容量单位为m2,按照屋面面积计算。 特别注意:屋面工程各分项工程检验批容量为有限值!最大检验批容量为1000 ...阅读全文

Better me 2017-05-16 6368 0

外墙防水涂料怎么做?表是空白的? ...阅读全文

2018-01-10 1469 3

卫生间聚氨酯防水涂料用那个检验批? ...阅读全文

2018-12-30 1269 2

1.卫生间用的防水涂料需要送检复试吗?2.门窗、地砖、墙砖需要出隐蔽记录吗? ...阅读全文

时间再流我们再走 2018-05-03 2707 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭