发帖时间:2015-11-19 10:09:29 楼主

3组地坪试块不合格,怎么办

花开花落
回帖时间:2015-11-21 19:24:00 1楼

这个不做检测也无妨,毕竟不是结构安全上的事
天涯海角
回帖时间:2015-11-20 12:38:09 2楼

地坪C20,4CM厚,没有办法做什么取芯或回弹,看一下现场的质量怎么样,如果没有问题,混凝土试块重新做就可以了,当然需要有新的商品混凝土级配单,意思就是混凝土楼地面已重新做了。
月色皎洁
回帖时间:2015-11-20 08:55:57 3楼

把不验收报告拿到质监站,问一下负责本工程质量监督的负责人,商量一下用回弹检测还是用取芯检测,根据你这厚度建议采用回弹检测比较合理,取芯有点不太好操作。确定好检测方案之后委托检测中心来现场进行检测处理,根据检测结果出具报告单,将合格的检测报告单附在不合格的试块检测报告单之后归档备查用。
云中飞鹤
回帖时间:2015-11-19 11:43:55 4楼

哈哈,试块不合格,就只有原位检测鉴定了
  • 久忆2015-11-19 12:12:14回复

    原位检测是什么呀?地坪C20,4CM厚,回弹什么,钻芯什么

  • 云中飞鹤2015-11-19 12:35:13回复

    这个你去问质监站如何检测

597060921
回帖时间:2015-11-19 11:18:46 5楼

委托第三方具有资质的检测中心进行现场回弹试验或者钻芯取样,如果还是不合格只能返工。
  • 久忆2015-11-19 12:12:36回复

    地坪C20,4CM厚,回什么弹,钻什么芯

豆豆766
回帖时间:2015-11-19 10:16:55 6楼

做同条件试块,如果没有就现场回弹,如果再没有就现场钻芯抽检

  • 久忆2015-11-19 12:11:21回复

    地坪C20,4CM厚,回什么弹,钻什么芯

其他类似问题

3组地坪试块不合格,怎么办 ...阅读全文

久忆 2015-11-19 3736 6

混凝土试块按规范留置的话,少于3组。怎么办?可以故意多留置几组吗? ...阅读全文

青布长衫 2018-09-26 3055 1

有一组梁板拆模试块送检不合格强度才61%,按要求是要达到75%的,报告已经出来2个月了,拆模也拆了,现在才发现该怎么处理。急 ...阅读全文

詻づ樱花 2014-03-30 14420 4

请问标准养护试块试压不合格的情况下,同条件养护试块合格的,那么需要做回弹么?评定的时候又该如何评定?谢谢! ...阅读全文

离树的叶 2020-04-29 1475 1

C55标养混凝土共六组报告,单组报告均合格,评定汇总不合格,代表值差距大可能导致的不合格。怎么处理?龄期早过不能再补混凝土了 ...阅读全文

张张 2018-09-21 1289 3