张张
发帖时间:2018-09-21 14:36:13 楼主

C55标养混凝土共六组报告,单组报告均合格,评定汇总不合格,代表值差距大可能导致的不合格。怎么处理?龄期早过不能再补混凝土了

云中飞鹤
回帖时间:2018-09-25 07:52:11 1楼

这个要进行原位强度鉴定的-----比如回弹,钻芯;离散较大的,设计出具核定单
明朗的天
回帖时间:2018-09-24 18:31:03 2楼

可以进行原位回弹
蕊宝宝
回帖时间:2018-09-22 08:28:09 3楼

让设计院出个设计意见应该可以,不出的话应该得采取加固措施

其他类似问题

C55标养混凝土共六组报告,单组报告均合格,评定汇总不合格,代表值差距大可能导致的不合格。怎么处理?龄期早过不能再补混凝土了 ...阅读全文

张张 2018-09-21 1271 3

地下室柱墙混凝土是C45,模板是用新的胶合板支的,粉刷时的做法是:先把基层用水冲洗湿润,表面凉干后① 涂刷混凝土界面处理剂、待干燥后再粉刷底糙;② 涂刷界面处理剂后及时跟抹一薄层粉刷砂浆的。现发生了多处起壳,请问有什么办法解决。 ...阅读全文

zrj 2012-10-04 3399 1

我的混凝土单组试验合格,但最后评定时不合格,这种情况下是不是只需要做现场回弹合格就可以了呢,如果回弹不合格再采取钻芯取样,是吗? ...阅读全文

默然- 2017-10-14 2411 4

一般项目合格率大于80%,且允许偏差未大于1.5倍的点数,为什么自动评定为不合格? ...阅读全文

承诺一辈子 2016-12-09 1985 1

3组地坪试块不合格,怎么办 ...阅读全文

久忆 2015-11-19 3728 6