离树的叶
发帖时间:2020-04-29 10:03:53 楼主

请问标准养护试块试压不合格的情况下,同条件养护试块合格的,那么需要做回弹么?评定的时候又该如何评定?谢谢!

三生一梦
回帖时间:2020-04-30 16:28:04 1楼

混凝土评定不合格,要把不合格的那组抽出来,回弹后按要求是要再一起做评定的,但具体的,只要监理不说,你也可以不用管它。
根据GB50107-2010规定回弹值不能作为混凝土评定的依据。简单点的办法是在补送一组试件。龄期稍长也没关系,用这组试件的代表值和31.5进行评定,注意进行小样本评定代表值的平均值要大于设计值的1.15倍。证明了实体没关系,只要和监理和业主沟通下,就是补资料应该没多大关系。如果走正规程序的话就钻芯取样吧。只要实体能够达到设计强度就可以。如果强度不够。可以请设计单位重新进行验算,不影响正常使用的,可以进行验收。

其他类似问题

请问标准养护试块试压不合格的情况下,同条件养护试块合格的,那么需要做回弹么?评定的时候又该如何评定?谢谢! ...阅读全文

离树的叶 2020-04-29 1484 1

有一组梁板拆模试块送检不合格强度才61%,按要求是要达到75%的,报告已经出来2个月了,拆模也拆了,现在才发现该怎么处理。急 ...阅读全文

詻づ樱花 2014-03-30 14465 4

我要投诉,你们那个视频教程里模板工程那个讲解的老师,听他讲课太难受了,,太累了。太辛苦了,我从来没有听人说话这么累过,,,,我要求换人从录,我听着听着我都想把电脑砸了,听得我太急躁了。 ...阅读全文

☆感谢经厉★ 2018-08-17 811 2

C30混凝土标养试块,其强度值最大超过多,算不合格,比如大于1.7倍 ...阅读全文

桥东 2020-06-13 4277 0

请问一下如果试块评定不合格,试压报告汇总表还要把试块评定不合格的那份报告一起汇总吗 ...阅读全文

2017-11-06 2233 4