清颖
发帖时间:2015-08-03 11:54:40 楼主

接地电阻测试记录中测试部位是不是图纸上有的都要全测还是抽测??

GB50300
回帖时间:2015-08-03 15:03:48 1楼

一般图纸上都会说明的,电阻的大小一定要在设计允许值呢!

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-03 13:33:05 2楼

接地电阻测试记录中测试部位是图纸上有的都要全测
  • 清颖2015-08-03 13:38:14回复

    意思是图纸中有接地引下线的部位全部都要测吗?

  • 云中飞鹤2015-08-03 13:43:03回复

    图纸中有明设接地引下线的部位一般都要求留置测试接口的,因此都要测试,对于用结构钢筋代替引下线的,按设计标识的测试点进行测试

其他类似问题

接地电阻测试记录中测试部位是不是图纸上有的都要全测还是抽测?? ...阅读全文

清颖 2015-08-03 2728 2

接地电阻测试是怎么测试的,是不是测试连接点处的电阻值?例如室内金属线槽盒要做接地保护,做接地测试的意思是不是做槽盒与接地线连接点处的电阻值? ...阅读全文

陈卫东 2018-06-16 1890 3

接地电阻测试是怎么测试的,是不是测试连接点处的电阻值?例如室内金属线槽盒要做接地保护,做接地测试的意思是不是做槽盒与接地线连接点处的电阻值? ...阅读全文

陈卫东 2018-06-16 1572 4

图纸中接地装置21处(避雷引下线不包括在内)但没有在图纸中注明哪些点要测试 另外说明中注明避雷引下线距500MM处设测试卡 那么我想问下接地电阻测试表格中要测试几个点 ...阅读全文

清颖 2015-08-05 2460 1

1、配电柜、消防管道、电梯机房内配电柜及电梯间接地电阻测试;2、楼顶接闪带电阻测试;3、配电柜、消防管道及套间内卫生间等电位检测;以上这检验是委托第三方做的测试,规范有没有要求施工方要做自检记录? ...阅读全文

预言 2023-03-27 513 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭