清颖
发帖时间:2015-08-05 09:39:00 楼主

图纸中接地装置21处(避雷引下线不包括在内)但没有在图纸中注明哪些点要测试

另外说明中注明避雷引下线距500MM处设测试卡

那么我想问下接地电阻测试表格中要测试几个点

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-05 10:16:03 1楼

图纸中接地装置21处(避雷引下线不包括在内)但没有在图纸中注明哪些点要测试?----基地装置的处,指的是设置多少接地极,你们是走的明铺的话,所有的都要测试。但如果是采用主体钢筋做接地的话,一般在单元门侧或大角留置测试点----一般不少于2个

另外说明中注明避雷引下线距地500MM处设测试卡-----这个测试卡就是测试点啊------图纸标出基础就是几个(明敷的全设)


  • 清颖2015-08-05 12:28:08回复

    这个是明铺的还是暗的??