陈卫东
发帖时间:2018-06-16 10:29:29 楼主

接地电阻测试是怎么测试的,是不是测试连接点处的电阻值?例如室内金属线槽盒要做接地保护,做接地测试的意思是不是做槽盒与接地线连接点处的电阻值?

以后的以后拿命爱自己
回帖时间:2018-06-28 15:53:11 1楼

我们在楼四角做,我们是图纸说明上有。

云中飞鹤
回帖时间:2018-06-19 08:32:48 2楼

在你接地极和引上线的测试盒位置测试
思绪飘了好远
回帖时间:2018-06-17 15:59:37 3楼

基础接地网是一个整体,一般在楼的墙裙处0.5m左右都留置有接地测试点,只需这几个点做接地测试
明朗的天
回帖时间:2018-06-16 10:57:20 4楼

  • 陈卫东2018-06-16 14:52:01回复

    谢谢大神的答疑!还有几个问题请大神多多答疑:1、防雷接地网采用桩基础和承台、底板钢筋做接地体,要求是做接地网,把底板钢筋焊接连接起来,那岂不是全部钢筋焊接处都要做接地电阻值的测试?这样岂不是很多吗?2、采用柱内钢筋作防雷引上线,每条钢筋焊接处都要做防雷接地电阻值的测试吗?

其他类似问题

接地电阻测试是怎么测试的,是不是测试连接点处的电阻值?例如室内金属线槽盒要做接地保护,做接地测试的意思是不是做槽盒与接地线连接点处的电阻值? ...阅读全文

陈卫东 2018-06-16 1884 3

接地电阻测试是怎么测试的,是不是测试连接点处的电阻值?例如室内金属线槽盒要做接地保护,做接地测试的意思是不是做槽盒与接地线连接点处的电阻值? ...阅读全文

陈卫东 2018-06-16 1562 4

图纸中接地装置21处(避雷引下线不包括在内)但没有在图纸中注明哪些点要测试 另外说明中注明避雷引下线距500MM处设测试卡 那么我想问下接地电阻测试表格中要测试几个点 ...阅读全文

清颖 2015-08-05 2443 1

1、配电柜、消防管道、电梯机房内配电柜及电梯间接地电阻测试;2、楼顶接闪带电阻测试;3、配电柜、消防管道及套间内卫生间等电位检测;以上这检验是委托第三方做的测试,规范有没有要求施工方要做自检记录? ...阅读全文

预言 2023-03-27 497 1

现在主体封顶,需要做防雷接地电阻测试记录吗?只做了基础的接地电阻测试记录,落了哪些啊,有商铺屋面的。 ...阅读全文

九华彡草根 2015-11-11 3527 4