豆豆351
发帖时间:2014-10-22 14:58:53 楼主

我在进行一般性楼板验算的时候,发现既然是板的承载力复核,应该需要布置板底筋吧?为什么只布置上部钢筋啊?


西风瘦马
回帖时间:2014-10-22 15:13:11 1楼

无论单层配筋还是双层配筋,底层钢筋都是要配的(阳台板为上部筋,但软件未涉及),底层钢筋软件里定义为“X或Y向正筋”,即承受正弯矩;支座处常有负弯矩,因此有“X或Y向负筋”,单向板一般无此筋。
  • 豆豆3512014-10-23 00:04:42回复

    谢谢你的回答。我还有2个不明白的地方: 假如这块板上部钢筋是双向贯通筋呢? 假如这块板上部钢筋是从梁边延伸出1.0m长的支座负筋呢?

  • 西风瘦马2014-10-23 08:49:02回复

    双向贯通筋上部筋即软件中的X或Y向负筋,梁边延伸的上部筋同。

  • 豆豆3512014-10-23 16:45:57回复

    “梁边延伸的上部筋同”????是什么意思 那样的话,板上部钢筋是否是通长钢筋和支座负筋,是一样的效果了?

其他类似问题

我在进行一般性楼板验算的时候,发现既然是板的承载力复核,应该需要布置板底筋吧?为什么只布置上部钢筋啊? ...阅读全文

豆豆351 2014-10-22 3562 1

模板工程中,立杆支撑面承载力验算通过了,还需要进行回顶和一般性楼盖验算吗?如果需要的话,那立杆支撑面承载力验算有什么意义? ...阅读全文

豆豆174 2020-08-17 1290 2

一般性楼盖验算中,每根立杆传递荷载标准值怎么取值?按照规范,去掉分项系数后的标准值和模架计算书中的取值不一致,但是500厚的板支撑5层都验算通不过,是不是有什么bug??? ...阅读全文

豆豆174 2020-08-17 1350 2

连续层间支模架荷载分配是如何分配的 ...阅读全文

豆豆155 2020-07-24 804 2

计算不符合怎么处理?当前施工层每个立杆传递荷载取值是板模板计算书中立杆实际取值吗?如下图:取值:为9.33/1.2=7.77吗?求高手指正、 ...阅读全文

小胖墩 2017-03-17 4407 1