小胖墩
发帖时间:2017-03-17 15:09:40 楼主

计算不符合怎么处理?当前施工层每个立杆传递荷载取值是板模板计算书中立杆实际取值吗?如下图:

取值:为9.33/1.2=7.77吗?求高手指正、


云中飞鹤
回帖时间:2017-03-17 15:58:18 1楼

这种情况下,楼盖验算不通过的,软件其实已经给你解决方法了-----就是采用板下支架回顶或者使用搁置横梁,将架体荷载分散到框架梁上,或者采用大钢垫板分散立杆对楼板的压力或者降低架体高度等方法
  • 小胖墩2017-03-17 16:01:09回复

    你好,当前施工层每个立杆传递荷载取值:为9.33/1.2=7.77是否正确?

  • 云中飞鹤2017-03-17 16:22:10回复

    每个立杆传递荷载一般是不除以1.2的-----就是按你计算书中的计算数据直接填写------基础计算第一行数据,没有除以垫板面积的那个数值

  • 阿力2018-04-03 10:31:37回复

    我也遇到了同样问题,验算不符合要求,只要回顶了就可以了吗?计算的时候已经回顶了,为什么还算不过去呢

  • 云中飞鹤2018-04-03 17:56:18回复

    对的回顶就行了啊

其他类似问题

模板工程中,立杆支撑面承载力验算通过了,还需要进行回顶和一般性楼盖验算吗?如果需要的话,那立杆支撑面承载力验算有什么意义? ...阅读全文

豆豆174 2020-08-17 1272 2

一般性楼盖验算中,每根立杆传递荷载标准值怎么取值?按照规范,去掉分项系数后的标准值和模架计算书中的取值不一致,但是500厚的板支撑5层都验算通不过,是不是有什么bug??? ...阅读全文

豆豆174 2020-08-17 1323 2

连续层间支模架荷载分配是如何分配的 ...阅读全文

豆豆155 2020-07-24 789 2

计算不符合怎么处理?当前施工层每个立杆传递荷载取值是板模板计算书中立杆实际取值吗?如下图:取值:为9.33/1.2=7.77吗?求高手指正、 ...阅读全文

小胖墩 2017-03-17 4367 1

施工层以下第二层立杆传递的荷载如何计算得来的?只有结果没有公式?(计算书是按默认的参数生成的) 2、第1层荷载计算 立杆传递荷载标准值:q1=0.65kN/m2 楼盖自重荷载标准值:g1=h1/10001.1=0.16kN/m2 ...阅读全文

闹心 2012-02-08 5441 2