豆豆174
发帖时间:2020-08-17 16:13:59 楼主

一般性楼盖验算中,每根立杆传递荷载标准值怎么取值?按照规范,去掉分项系数后的标准值和模架计算书中的取值不一致,但是500厚的板支撑5层都验算通不过,是不是有什么bug???

云中飞鹤
回帖时间:2020-08-29 17:09:35 1楼

单算上部架体后,才能在计算书中提取数据
逗逗567
回帖时间:2020-08-19 09:09:07 2楼

你可以看下计算书过程,先计算施工阶段各支撑楼层总荷载设计值,注意此处是面荷载,再将此面荷载按照你楼层的刚度进行分配到各楼层,乘立杆承受荷载面积得设计值

其他类似问题

模板工程中,立杆支撑面承载力验算通过了,还需要进行回顶和一般性楼盖验算吗?如果需要的话,那立杆支撑面承载力验算有什么意义? ...阅读全文

豆豆174 2020-08-17 1269 2

一般性楼盖验算中,每根立杆传递荷载标准值怎么取值?按照规范,去掉分项系数后的标准值和模架计算书中的取值不一致,但是500厚的板支撑5层都验算通不过,是不是有什么bug??? ...阅读全文

豆豆174 2020-08-17 1317 2

连续层间支模架荷载分配是如何分配的 ...阅读全文

豆豆155 2020-07-24 788 2

计算不符合怎么处理?当前施工层每个立杆传递荷载取值是板模板计算书中立杆实际取值吗?如下图:取值:为9.33/1.2=7.77吗?求高手指正、 ...阅读全文

小胖墩 2017-03-17 4362 1

施工层以下第二层立杆传递的荷载如何计算得来的?只有结果没有公式?(计算书是按默认的参数生成的) 2、第1层荷载计算 立杆传递荷载标准值:q1=0.65kN/m2 楼盖自重荷载标准值:g1=h1/10001.1=0.16kN/m2 ...阅读全文