晓玩
发帖时间:2014-02-27 10:33:41 楼主

压力焊送检不合格没复检怎么办?

豆豆177
回帖时间:2014-02-27 10:52:49 1楼

注意一点,电渣压力焊接头,在试验结果没有出来前,不要绑扎箍筋和支模。以免造成不必要的返工。


已经进行了箍筋绑扎的,返工量要很大。可以采取补强措施:A、是否可以改为帮条焊。B、是否可以采取补加钢筋搭接的方式。C、根据试验结果,由设计核算。(只能在与合格标准相差不大的情况下)


当然,最稳妥的方式,还是重新焊接,焊接前记住要做试件。
杀马特
回帖时间:2014-02-27 10:44:28 2楼

压力焊不超过300个接头,两层可以一个批次!

如果是标准层可以还有补救!只要该层没有浇砼!

其他类似问题

压力焊送检不合格没复检怎么办? ...阅读全文

晓玩 2014-02-27 3788 2

请问机械连接复检仍不合格该怎么处理? ...阅读全文

梁生 2019-03-26 3363 2

有一组梁板拆模试块送检不合格强度才61%,按要求是要达到75%的,报告已经出来2个月了,拆模也拆了,现在才发现该怎么处理。急 ...阅读全文

詻づ樱花 2014-03-30 14421 4

C55标养混凝土共六组报告,单组报告均合格,评定汇总不合格,代表值差距大可能导致的不合格。怎么处理?龄期早过不能再补混凝土了 ...阅读全文

张张 2018-09-21 1290 3

3组地坪试块不合格,怎么办 ...阅读全文

久忆 2015-11-19 3738 6