shriy
发帖时间:2013-08-13 17:40:35 楼主

塔吊基础计算中为什么不进行承台配筋验算?随便用什么钢筋都满足要求,这是不可能的事情啊。

Parallel、
回帖时间:2013-08-14 08:59:44 1楼

你好,塔吊基础计算中是有承台配筋验算的。板式基础、板式桩基础都有相应的承台配筋验算。

其他类似问题

塔吊基础计算中为什么不进行承台配筋验算?随便用什么钢筋都满足要求,这是不可能的事情啊。 ...阅读全文

shriy 2013-08-13 3663 1

请问塔吊安全计算里面的配筋示意图的构造钢筋可以设置吗,默认是Φ10@500,我想改为Φ16@500 ...阅读全文

阿灿 2012-06-07 1699 2

塔吊板式基础的配筋计算里,面筋不低于底筋的一半,只是构造要求吗?有没有哪个标准里提到? ...阅读全文

豆豆586 2022-10-06 408 1

4、承台配筋计算 (1)、承台梁底部配筋 αS1= Mmin/(α1fcl'h02)=618.08106/(1.0511.9100011892)=0.035 ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-20.035)0.5=0.036 γS1=1-ζ1/2=1-0.036/2=0.982 AS1=Mmin/(γS1h0fy1)=618.08106/(0.9821189300)=1765mm2 如上塔吊基础计算公式,是参照那本规范的? ...阅读全文

随遇而安 2015-04-25 3728 1

塔吊基础配筋图,有人可以分享一下吗? ...阅读全文

奋斗 2022-11-28 1287 1