塔吊配筋验算
1688
2
请问塔吊安全计算里面的配筋示意图的构造钢筋可以设置吗,默认是Φ10@500,我想改为Φ16@500
阿灿2012-06-09 14:00:48回复
Ctrl加左键不能在CAD里编辑
品茗软件温州办事处2012-06-12 08:45:19回复
Ctrl加左键是把cad调入到cad软件里的操作,你可以在cad里修改的
其他类似问题
请问塔吊安全计算里面的配筋示意图的构造钢筋可以设置吗,默认是Φ10@500,我想改为Φ16@500 ...阅读全文
阿灿 2012-06-07 1688 2
塔吊板式基础的配筋计算里,面筋不低于底筋的一半,只是构造要求吗?有没有哪个标准里提到? ...阅读全文
豆豆586 2022-10-06 401 1
塔吊基础配筋图,有人可以分享一下吗? ...阅读全文
奋斗 2022-11-28 1243 1
4、承台配筋计算 (1)、承台梁底部配筋 αS1= Mmin/(α1fcl'h02)=618.08106/(1.0511.9100011892)=0.035 ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-20.035)0.5=0.036 γS1=1-ζ1/2=1-0.036/2=0.982 AS1=Mmin/(γS1h0fy1)=618.08106/(0.9821189300)=1765mm2 如上塔吊基础计算公式,是参照那本规范的? ...阅读全文
随遇而安 2015-04-25 3717 1
塔吊承台算得必须要满足最小配筋率0.002吗,承台底板单向最小配筋率按承台整个侧面的0.002计算,这个值比计算得到的配筋率高太多了,是否准确或者太保守了些 ...阅读全文
cw 2013-09-04 3257 1
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取