阿灿
发帖时间:2012-06-07 09:48:31 楼主

请问塔吊安全计算里面的配筋示意图的构造钢筋可以设置吗,默认是Φ10@500,我想改为Φ16@500

我心依旧
回帖时间:2012-06-08 14:09:15 1楼

构造钢筋因构造要求或施工安装需要配置的,它不参与计算的。软件是默认。你可以改成Φ16@500
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-06-08 11:35:12 2楼

你好,承台的构造钢筋我们软件已经默认好了是Φ10@500,由于他不参与计算,您可以在生成计算书以后,在承台配筋图下面按住ctrl加鼠标左键点“承台配筋图”图就直接调入到了cad里,你可以在cad里进行修改,然后在将修改好的cad图变成图片格式插入到生成的word计算书里即可。
  • 阿灿2012-06-09 14:00:48回复

    Ctrl加左键不能在CAD里编辑

  • 品茗软件温州办事处2012-06-12 08:45:19回复

    Ctrl加左键是把cad调入到cad软件里的操作,你可以在cad里修改的

其他类似问题

请问塔吊安全计算里面的配筋示意图的构造钢筋可以设置吗,默认是Φ10@500,我想改为Φ16@500 ...阅读全文

阿灿 2012-06-07 1688 2

塔吊板式基础的配筋计算里,面筋不低于底筋的一半,只是构造要求吗?有没有哪个标准里提到? ...阅读全文

豆豆586 2022-10-06 401 1

塔吊基础配筋图,有人可以分享一下吗? ...阅读全文

奋斗 2022-11-28 1243 1

4、承台配筋计算 (1)、承台梁底部配筋 αS1= Mmin/(α1fcl'h02)=618.08106/(1.0511.9100011892)=0.035 ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-20.035)0.5=0.036 γS1=1-ζ1/2=1-0.036/2=0.982 AS1=Mmin/(γS1h0fy1)=618.08106/(0.9821189300)=1765mm2 如上塔吊基础计算公式,是参照那本规范的? ...阅读全文

随遇而安 2015-04-25 3717 1

塔吊承台算得必须要满足最小配筋率0.002吗,承台底板单向最小配筋率按承台整个侧面的0.002计算,这个值比计算得到的配筋率高太多了,是否准确或者太保守了些 ...阅读全文

cw 2013-09-04 3257 1