坏坏
发帖时间:2013-08-08 20:37:15 楼主

1、"立杆计算高度取悬挑型钢离地高度。"是什么意思呢?为什么不和连墙件取一样的?
2、落地架计算立杆稳定性是风荷载取5米?不能理解啊,请详细解析下,20米的落地架和40米的落地架都取5米计算风荷载?

逗逗二号
回帖时间:2013-08-09 09:06:09 1楼

楼主提到的问题,其实就是优化计算考虑风荷载对脚手架的实际影响的问题。
根据脚手架规范要求,计算脚手架稳定性,要计算其最不利位置。在脚手架实际受力过程中,其实是收到竖向荷载和水平风荷载的综合作用的。计算立杆稳定性的时候,要考虑其最不利位置,由于脚手架最底部的立杆既要承担上部所有的竖向荷载,还要承担一部分风荷载,一般情况下,主要是竖向荷载起到稳定性的决定性作用,所以立杆计算高度要取悬挑脚手架的离地高度,也就是脚手架架体部分的最低处,此处风荷载不是最大,但竖向荷载确实最大。这也是为保证计算位置实际受力的一致性。
而落地脚手架和悬挑脚手架的立杆稳定性计算原理都是一样的,此处取离地5米(悬挑架取离地高度)都是在验算此处立杆受力时的实际作用风荷载的。
而与此不同的是连墙件计算要取脚手架最高点,无论落地与悬挑。因为连墙件的主要荷载影响是风荷载(架体整体稳定的水平荷载在规范中N0已经综合考虑)。而最高点的风荷载最大,此处才是最不利位置。
博乐
回帖时间:2013-08-09 08:54:37 2楼

您好,风荷载中风压高度变化系数取值,您鼠标放置在计算高度框处,有悬停提示,解释的已较为详细。

其他类似问题

1、"立杆计算高度取悬挑型钢离地高度。"是什么意思呢?为什么不和连墙件取一样的?2、落地架计算立杆稳定性是风荷载取5米?不能理解啊,请详细解析下,20米的落地架和40米的落地架都取5米计算风荷载? ...阅读全文

坏坏 2013-08-08 4723 2

脚手架风荷载中,风压高度变化系数里,计算高度如何取值? ...阅读全文

博乐 2013-05-23 8633 1

塔吊基础设计中没有风荷载的地区地面粗糙类别选项 ...阅读全文

cool 2020-05-12 847 1

风荷载不能调 ...阅读全文

豆豆550 2017-08-11 1537 1

2、风荷载验算 1) 模板支架风荷载标准值计算 la=0.75m,h=1.8m,查《规程》表4.2.7得φw=0.166 因风荷载沿模板支架横向作用,所以b=la=0.75m,b/h=0.75/1.8=0.417 通过插入法求η,得η=0.95 μzω0d2=1.770.50.0482=0.002,h/d=1.8/0.048=37.5 通过插入法求μs1,得μs1=1.198 因此μstw=φwμs1(1-η ...阅读全文

随遇而安 2014-04-03 3256 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭