2、风荷载验算
1) 模板支架风荷载标准值计算
la=0.75m,h=1.8m,查《规程》表4.2.7得φw=0.166
因风荷载沿模板支架横向作用,所以b=la=0.75m,b/h=0.75/1.8=0.417
通过插入法求η,得η=0.95
μzω0d2=1.77×0.5×0.0482=0.002,h/d=1.8/0.048=37.5
通过插入法求μs1,得μs1=1.198
因此μstw=φwμs1(1-ηn)/( 1-η)=0.166×1.198×(1-0.9570)/(1-0.95)=3.868
μs=φwμstw=0.166×3.868=0.642
ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×0.642×0.5=0.398kN/m2
2) 整体侧向力标准值计算
ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×1×0.5=0.62kN/m2
0.166×3.868=0.642
ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×0.642×0.5=0.398kN/m2
2) 整体侧向力标准值计算
ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×1×0.5=0.62kN/m2
1、查《规程》表4.2.7得φw=0.166?表中最小纵距为1.2m,这个φw=0.166如何计算出来的
2、通过插入法求η,得η=0.95?这个η是如何计算出来的,相关规范是哪个?
3、μstw=φwμs1(1-ηn)/( 1-η)=0.166×1.198×(1-0.9570)/(1-0.95)=3.868?这个公式又是哪里来的

Parallel、
回帖时间:2014-04-03 14:46:54 1楼

首先可以看出你使用的是浙江省标模板软件,软件在计算风荷载时分别采用了浙江省标《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006以及《建筑结构荷载规范》GB50009-2012这两本规范。针对以上提出问题给你做解答:
1、省标中规定,风荷载标准值ωk=0.7μzμsω0。当模板支架为敞开式时,风荷载体型系数μs=φw.μstw(可参见省标规范4.2.6条),φw为模板支架挡风系数,其取值参见省标规范表4.2.7;
2、省标规范第4.2.6条规定μstw的计算值需参照GB50009-2012的规定。将模板支架视为桁架,η具体取值方法参见GB50009-2012表8.3.1-33项次说明;
3、μstw=φwμs1(1-ηn)/( 1-η)此公式参见GB50009-2012表8.3.1-33项次说明。
云中飞鹤
回帖时间:2014-04-03 14:36:59 2楼

相关规范是省标模板规范DB33/1035-2006和《建筑结构荷载规范》GB50009-2012.

其他类似问题

2、风荷载验算 1) 模板支架风荷载标准值计算 la=0.75m,h=1.8m,查《规程》表4.2.7得φw=0.166 因风荷载沿模板支架横向作用,所以b=la=0.75m,b/h=0.75/1.8=0.417 通过插入法求η,得η=0.95 μzω0d2=1.770.50.0482=0.002,h/d=1.8/0.048=37.5 通过插入法求μs1,得μs1=1.198 因此μstw=φwμs1(1-η ...阅读全文

随遇而安 2014-04-03 3263 2

塔吊基础设计中没有风荷载的地区地面粗糙类别选项 ...阅读全文

cool 2020-05-12 850 1

塔吊基础计算怎么没有风荷载 ...阅读全文

111 2019-09-12 1468 2

风荷载体型系数如何计算 ...阅读全文

猎日天狼 2018-09-03 4755 3

为什么选择不考虑风荷载计算书上还是有风荷载数值 ...阅读全文

太阳神 2019-10-17 1729 2