阿荣
发帖时间:2012-04-09 23:53:11 楼主

如需搭50米双立杆脚手架,参数一样点不设双立杆搭设高度验算33米小于50米。但点设双立杆受力计算,双立杆只设1米计算也通过了?
问题补充:
钢管扣件式的

品茗客服1
回帖时间:2012-04-10 11:01:37 1楼

有点不大明白,可以把具体的参数发来一下!逗逗网上有2012版本的建议下载安装使用
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-04-10 10:40:57 2楼

两种形式都可以通过并不是说计算有误,而是你在设计计算时两种方式只是计算的数据不一样,但一样满足计算的要求,具体的内容你可以看设计计算书里面的数据。

其他类似问题

如需搭50米双立杆脚手架,参数一样点不设双立杆搭设高度验算33米小于50米。但点设双立杆受力计算,双立杆只设1米计算也通过了?问题补充:钢管扣件式的 ...阅读全文

阿荣 2012-04-09 4005 2

落地式脚手架双立杆的高度,在什么情况下是6米、12米或18米? ...阅读全文

追梦人 2014-04-14 5607 1

落地式脚手架只有双排可以选择,可我的计算的脚手架是6排。看豆豆网里的网友说应该用满堂脚手架模块计算,可是满堂脚手架模块里面没有连墙件的计算啊?我的6排落地脚手架是有连墙件跟建筑连接的。 ...阅读全文

昶老师 2015-08-22 2911 5

落地式脚手架高度18米,怎样设置软件 ...阅读全文

豆豆673 2022-05-18 582 1

落地式脚手架搭设搭设1.8米为每步距,中间0.9米要搭设安全防护栏杆,就是水平拦腰杆 ...阅读全文

2016-02-21 2275 2