昶老师
发帖时间:2015-08-22 15:41:18 楼主

落地式脚手架只有双排可以选择,可我的计算的脚手架是6排。看豆豆网里的网友说应该用满堂脚手架模块计算,可是满堂脚手架模块里面没有连墙件的计算啊?我的6排落地脚手架是有连墙件跟建筑连接的。

镜湖微雨
回帖时间:2015-08-24 08:14:16 1楼

目前软件最新的版本是支持多排脚手架的计算的,如下图。软件下载地址http://www.pmddw.com/SoftDown_28_333.aspx

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-22 16:34:06 2楼

脚手架就没有6排的,2排以上就属于满堂脚手架了,请你用满堂脚手架模块来计算
云中飞鹤
回帖时间:2015-08-22 16:25:38 3楼

满堂脚手架有宽高比的要求,这个就是起稳定作用的,宽高比不满足的情况下,才会要求采取连墙,缆风绳等固定措施的,具体你可以看一下jgj130-2011
  • 昶老师2015-08-22 16:40:37回复

    这个我有看,我的宽高比是是不满足要求的,是需要采取连墙件连接的。

  • 云中飞鹤2015-08-22 18:52:24回复

    那就用脚手架模块里最上面的连墙件计算一下啊

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-22 16:17:48 4楼

脚手架就没有6排的,2排以上就属于满堂脚手架了,请你用满堂脚手架模块来计算
  • 昶老师2015-08-22 16:20:54回复

    这个意思我明白,但为什么软件的满堂脚手架模块里面没有连墙件的选项?我的这个脚手架是跟建筑物有连墙件连接的。有连墙件对脚手架立杆稳定性,步距,横距,纵距的取值没有影响吗?

豆豆185
回帖时间:2015-08-22 15:55:22 5楼

按满堂脚手架模块计算,连墙件单独算嘛!
  • 昶老师2015-08-22 16:00:29回复

    我是看到了有一个单独的连墙件模块。我想知道,连墙件难道对我的架体稳定性没有影响吗?如果连墙件单独计算那是在计算什么?

  • 云中飞鹤2015-08-22 16:19:46回复

    计算连墙件扣件抗滑移性能,这个在双排脚手架里就能算,脚手架里也有单独计算项

其他类似问题

落地式脚手架只有双排可以选择,可我的计算的脚手架是6排。看豆豆网里的网友说应该用满堂脚手架模块计算,可是满堂脚手架模块里面没有连墙件的计算啊?我的6排落地脚手架是有连墙件跟建筑连接的。 ...阅读全文

昶老师 2015-08-22 2879 5

请问外墙搭设了三排落地式脚手架 是使用多排脚手架计算还是双排脚手架 ...阅读全文

苏格拉猪 2018-08-23 2122 2

纵距1.5m,步距1.8m,排距0.9m。 扣减连接2步3跨。搭设高度23.95m。为什么验算不通过? ...阅读全文

2014-05-26 3282 4

24米以下落地式双排脚手架需要计算书吗 ...阅读全文

球球 2013-08-02 3689 1

落地式脚手架高度18米,怎样设置软件 ...阅读全文

豆豆673 2022-05-18 559 1