风笑雨
发帖时间:2012-03-21 09:15:44 楼主

现在一般施工中,卫生间等电位端子板设置时,是从卫生间地面圈梁钢筋上焊接一根2.5*4的镀锌扁钢引出。而我在施工中发现圈梁钢筋与建筑物的避雷引下线也联结在一起(有些监理要求这么做,我个人认为是不应联结),我的疑问是这样连接是不是在雷击时会把雷电引入卫生间?

大家的品茗
回帖时间:2012-03-21 21:49:49 1楼

避雷接地的电阻也就是1欧姆左右,雷电会顺着避雷接地顺利导入地下,
aijun12321
回帖时间:2012-03-21 10:49:19 2楼

需要联结,这个是局部等电位联结,保障各导电体之间无电位差,与防雷接地是不冲突的

其他类似问题

现在一般施工中,卫生间等电位端子板设置时,是从卫生间地面圈梁钢筋上焊接一根2.5*4的镀锌扁钢引出。而我在施工中发现圈梁钢筋与建筑物的避雷引下线也联结在一起(有些监理要求这么做,我个人认为是不应联结),我的疑问是这样连接是不是在雷击时会把雷电引入卫生间? ...阅读全文

风笑雨 2012-03-21 3812 2

1、卫生间等电位联结测试是不是测试等电位接地电阻的? 2、每一个局部等电位都要做测试吗? 3、有没有关于等电位的规范 ...阅读全文

豆豆793 2022-11-23 653 1

人防等电位联结 要做资料吗?要做,品茗表格在哪,怎么做? ...阅读全文

灬伉俪灬 2016-03-08 4086 14

分区中没有避雷引下点 和等电位是不是就不要做检验批和隐蔽 ...阅读全文

洛西 2015-04-08 2632 1

1、配电柜、消防管道、电梯机房内配电柜及电梯间接地电阻测试;2、楼顶接闪带电阻测试;3、配电柜、消防管道及套间内卫生间等电位检测;以上这检验是委托第三方做的测试,规范有没有要求施工方要做自检记录? ...阅读全文

预言 2023-03-27 497 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭