豆豆793
发帖时间:2022-11-23 11:11:45 楼主

1、卫生间等电位联结测试是不是测试等电位接地电阻的?

2、每一个局部等电位都要做测试吗?

3、有没有关于等电位的规范

豆豆9
回帖时间:2022-11-24 19:24:54 1楼

1、卫生间等电位和接地是两个概念。2、等电位联结安装完毕后应用专用的测试仪表(例如等电位电阻测试仪)进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4-24V的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A。当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的。
  • 豆豆7932022-11-26 15:36:12回复

    但是卫生间等电位防雷单位测试的是接地,还有门窗,屋面接闪带接地

  • 豆豆92022-11-29 10:01:41回复

    均压环和等电位有区别

其他类似问题

1、卫生间等电位联结测试是不是测试等电位接地电阻的? 2、每一个局部等电位都要做测试吗? 3、有没有关于等电位的规范 ...阅读全文

豆豆793 2022-11-23 652 1

住宅楼内卫生间局部等电位做法 要跟大楼内的防雷引下线连接吗 ...阅读全文

止水 2011-08-17 3490 3

浇筑混凝土主体阶段,卫生间等电位需要做检验批吗, 还是只做隐蔽,以后后砌墙上安装等电位盒子时候再做检验批 ...阅读全文

九华彡草根 2015-08-25 2571 1

楼层上的等电位数量 就数几个卫生间吗?几个卫生间就几处吗? ...阅读全文

灬伉俪灬 2016-03-24 3307 3

江苏省民用建筑卫生间等电位验收时对等电位铜牌的要求是什么规格。 ...阅读全文

返璞归真 2014-09-05 4423 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭