发帖时间:2012-02-29 08:13:06 楼主

1、我想问问临时用电中电压降计算是否要考虑变压器到总箱,总箱到分箱,分箱到开关箱,开关箱到用电设备,如果均要考虑,那么计算书中并未体现,如果考虑了,又如何设置了?
2、导线长度软件是否能自动识别,好像要设置,如果能自动识别就好了?
3、用电设备的同期系数及需要系数如何设置,总是提示下一级箱体电流大于上一级电流?调整的依据在哪?

计算书中片段:其中30米是否仅考虑了开关箱到用电设备距离

aijun12321
回帖时间:2012-03-05 09:35:16 1楼

1、软件中,每个配电箱之间的电缆都会考虑电压降计算;
2、由于图形的比例不一致,故软件暂时不能自动识别导线长度,默认的设置为30米,如果与现场不符,需要根据现场每段电缆长度输入;
3、同期系数与需要系数的调整是为了保证现场实际的逻辑合理,即下级电流要等于或小于上级电流,我们建议各个分路的用电功率最好能均衡设置,充分发挥电缆性能;如果设置不均衡时,哪条线路电流小,就将相应线路的用电设备的同期系数或需要系数调大
如有不妥,敬请谅解!