发帖时间:2012-02-29 08:04:13 楼主

1、我想问问临时用电中电压降计算是否要考虑变压器到总箱,总箱到分箱,分箱到开关箱,开关箱到用电设备,如果均要考虑,那么计算书中并未体现,如果考虑了,又如何设置了?
2、导线长度软件是否能自动识别,好像要设置,如果能自动识别就好了?
3、用电设备的同期系数及需要系数如何设置,总是提示下一级箱体电流大于上一级电流?调整的依据在哪?

计算书中片段:

2、导线选择
[总配箱107]下辖设备
序号 设备名称 数量N(台) 计算电流(A) 导线长度L(m) 电缆型号规格 线芯 载流量(A) 电压降ΔU(%)
1 单卧轴强制式搅拌机 1 37.225 30 VV
3×4+2×2.5 铜芯电缆 38 1.909%≤5%
塔式起重机(自升式) 1 130.892 30 VV
3×35+2×16 铜芯电缆 132 0.623%≤5%
灰浆搅拌机 1 4.178 30 VV
3×4+2×2.5 铜芯电缆 38 0.214%≤5%
分配箱110 154.385 30 VV
3×50+2×25 铜芯电缆 157 0.546%≤5%
导线选择,满足要求。

aijun12321
回帖时间:2012-03-05 09:36:54 1楼

同问题解答,请参考如下回复

其他类似问题

1、我想问问临时用电中电压降计算是否要考虑变压器到总箱,总箱到分箱,分箱到开关箱,开关箱到用电设备,如果均要考虑,那么计算书中并未体现,如果考虑了,又如何设置了?2、导线长度软件是否能自动识别,好像要设置,如果能自动识别就好了?3、用电设备的同期系数及需要系数如何设置,总是提示下一级箱体电流大于上一级电 ...阅读全文

红颜知己 2012-02-29 4267 1

1、我想问问临时用电中电压降计算是否要考虑变压器到总箱,总箱到分箱,分箱到开关箱,开关箱到用电设备,如果均要考虑,那么计算书中并未体现,如果考虑了,又如何设置了?2、导线长度软件是否能自动识别,好像要设置,如果能自动识别就好了?3、用电设备的同期系数及需要系数如何设置,总是提示下一级箱体电流大于上一级电 ...阅读全文

红颜知己 2012-02-29 3835 1

临时用电计算中干线下面有多个分配箱,分配箱干线长度是总配箱至分配箱的距离吗 ...阅读全文

zhm 2013-05-26 4417 1

在临时用电计算软件中,相同组号为串联,不同为并联,请问施工现场用串联符合标化标准? ...阅读全文

龙龙 2018-04-30 2362 2

品茗临时用电计算时,下图"分配箱干线长度"怎么设置?干线总长度在软件中怎么体现?例如,现场1条干线上有2个分配电箱(1号、2号),最远的2号分配电箱距离总箱500m,1号分配电箱距离总箱200m,分配电箱均设置在干线附近,请问1号、2号分配电箱在软件中“分配箱干线长度”分别填多少? ...阅读全文

豆豆975 2022-11-01 683 1