释然
发帖时间:2010-10-09 22:49:26 楼主

四、地基承载力验算
依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。
计算简图:

基础底面边缘的最大压力值计算:
当偏心距ePkmax=(Fk+Gk)/A + Mk/W
式中:Fk──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,Fk=285.4kN;
Gk──基础自重,Gk=750kN;
Bc──基础底面的宽度,取Bc=5m;
Mk──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,Mk= 600kN?m;
W──基础底面的抵抗矩,W=0.118Bc3=0.118×53=14.75m3;基础底面的抵抗矩的公式应该是 Wx=L乘以b平方/6???你的回答是2、荷载沿对角线方向设置时为最不利情况,故此处基础底面的抵抗矩为沿对角线的值,这有点看不懂了,即然是对角线的值也不是W=0.118Bc3,而是斜长。在省标里上个月刚下载的品茗塔基里,对无桩承台里W──基础底面的抵抗矩是用 Wx=L乘以b平方/6来计算的。我们算塔吊单桩受压按最不利状况算沿对角线方向算为L而不是W=0.118Bc3?所以我认为按照省标品茗里计算Wx=L乘以b平方/6是正确的?请给一个准确的依据,谢谢!~

aijun12321
回帖时间:2010-10-11 11:25:17 1楼

国标塔基:
《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009)第4.1.3条,详细参考此条条文说明
承台为方形时,基础底面的抵抗矩为沿对角线的值换算后的结果W=0.118Bc3
承台为非方形时,基础底面的各方向抵抗矩为W=L乘以b平方/6。
省标塔基:
《固定式塔式起重机基础技术规程》(DB33/T1053-2008)第4.3.2条,详细参考此条条文说明

其他类似问题

四、地基承载力验算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。计算简图:基础底面边缘的最大压力值计算:当偏心距e/6时,e=0.579m < 5/6=0.833mPkmax=(Fk+Gk)/A + Mk/W式中:Fk──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,Fk=285.4kN;Gk──基础自重,Gk=750kN;Bc──基础底面的 ...阅读全文

释然 2010-10-09 5100 1

三、塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算:e=Mk/(Fk+Gk)≤Bc/3(为什么要BC/3)地基规范里没有这个取值吧??式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离;Mk──作用在基础上的弯矩;Fk──作用在基础上的垂直载荷;Gk──混凝土基础重力,Gk=25551.2=750kN;Bc──为基础的底面宽度;计算得:e=60 ...阅读全文

释然 2010-10-09 4714 1

三、塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算:e=Mk/(Fk+Gk)≤Bc/3(为什么要BC/3)地基规范里没有这个取值吧??式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; Mk──作用在基础上的弯矩; Fk──作用在基础上的垂直载荷; Gk──混凝土基础重力,Gk=25551.2=750kN; Bc──为基础的底 ...阅读全文

释然 2010-10-01 1682 0

?我想请问下品茗里面的塔吊三桩承台的计算,斜边配筋只给出根数,没有给出间距,还有竖向箍筋也没有,这个是什么原因? ...阅读全文

2018-01-18 1943 2

因地基承载力低,其塔吊基础必须满足厂家设计要求,同时所选的位置周边为地库,框架柱底部为预应力管桩承台(三桩承台),结合现场情况考虑,采取塔吊基础加大,将桩承台取消改为大筏板基础,如何进行多桩筏板基础计算。 ...阅读全文

阿朱 2012-09-05 4318 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭