阿朱
发帖时间:2012-09-05 09:14:21 楼主

因地基承载力低,其塔吊基础必须满足厂家设计要求,同时所选的位置周边为地库,框架柱底部为预应力管桩承台(三桩承台),结合现场情况考虑,采取塔吊基础加大,将桩承台取消改为大筏板基础,如何进行多桩筏板基础计算。

回帖时间:2012-09-05 15:17:39 1楼

请咨询设计院吧,你这是擅自变更啊

其他类似问题

因地基承载力低,其塔吊基础必须满足厂家设计要求,同时所选的位置周边为地库,框架柱底部为预应力管桩承台(三桩承台),结合现场情况考虑,采取塔吊基础加大,将桩承台取消改为大筏板基础,如何进行多桩筏板基础计算。 ...阅读全文

阿朱 2012-09-05 4304 1

?我想请问下品茗里面的塔吊三桩承台的计算,斜边配筋只给出根数,没有给出间距,还有竖向箍筋也没有,这个是什么原因? ...阅读全文

2018-01-18 1934 2

塔吊基础承台桩可以设置成6桩承台吗 ...阅读全文

VV230 2020-04-23 776 1

四、地基承载力验算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。计算简图:基础底面边缘的最大压力值计算:当偏心距e/6时,e=0.579m < 5/6=0.833mPkmax=(Fk+Gk)/A + Mk/W式中:Fk──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,Fk=285.4kN;Gk──基础自重,Gk=750kN;Bc──基础底面的 ...阅读全文

释然 2010-10-09 5094 1

三、塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算:e=Mk/(Fk+Gk)≤Bc/3(为什么要BC/3)地基规范里没有这个取值吧??式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离;Mk──作用在基础上的弯矩;Fk──作用在基础上的垂直载荷;Gk──混凝土基础重力,Gk=25551.2=750kN;Bc──为基础的底面宽度;计算得:e=60 ...阅读全文

释然 2010-10-09 4705 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭