老K
发帖时间:2013-07-08 15:17:10 楼主

你们好!
脚手架高度超过一定值以后,连墙件采用扣件连接往往不能满足要求。在你们软件当中焊接连接、螺栓连接中,有几点不明白:
1、连墙件与结构连接一端采用焊接或螺栓连接时,那连墙件与架体连接一端如何处理?
2、当计算需要采用双扣件时,是否应该在连墙件与结构连拉和与架体连接一端均需要采用双扣件?

海豚
回帖时间:2013-07-09 08:25:34 1楼

您好:
1、连墙件与架体一端还是采用扣件连接,施工过程中需进行仔细的定位,避免出现错位现象。
2、因力的作用是相互的,另一端还需采用双扣件
  • 老K2013-07-11 14:43:57回复

    那如果通过计算连墙件需要采用焊接,难道两端都焊接吗?咋施工啊,呵呵

  • 海豚2013-07-11 15:36:15回复

    您好:软件中仅考虑连墙件与建筑物相连那一端的受力计算,而连墙件与架体连接根据所受风荷载的大小采用单扣件或者双扣件基本能满足要求。

  • 老K2013-07-11 15:46:54回复

    100米以上建筑,A或B类区,二步二跨双扣件都不能满足要求

  • 海豚2013-07-12 08:32:10回复

    您好! 您指的是落地架吗? 因为落地架超过50米就必须采用加固措施,并需通过专家论证。

  • 老K2013-07-12 13:12:30回复

    不是,悬挑架。悬挑架的连墙件高度不也是按离地高度吗?超高层建筑的悬挑架,单挑高度没超过20M,但离地总高度就很高了。不是落地架。

  • 海豚2013-07-12 14:43:45回复

    您好:为便于沟通,麻烦您电话联系我们的客服。给您工作带了不便请谅解

其他类似问题

你们好! 脚手架高度超过一定值以后,连墙件采用扣件连接往往不能满足要求。在你们软件当中焊接连接、螺栓连接中,有几点不明白: 1、连墙件与结构连接一端采用焊接或螺栓连接时,那连墙件与架体连接一端如何处理? 2、当计算需要采用双扣件时,是否应该在连墙件与结构连拉和与架体连接一端均需要采用双扣件? ...阅读全文

老K 2013-07-08 5531 1

连墙件的设置是两步两跨,层高是3.0米,步距1.8米,超出楼面怎样设置,且不能距离主接点大于300mm,又不能抱柱? ...阅读全文

侃侃 2010-07-14 4892 2

1.连墙件承载力验算,不满足要求,增设连墙件!2.连墙件扣件抗滑承载力验算,不满足要求,增设连墙件!我采用的是2步3跨设置的连墙件,除非改成1步1跨才能满足。那请问根据受力情况,是否可以采用2步3跨,原来是设计1个,现在设计2个可以吗?还有其他方法吗?用的是扣件钢管连墙件 ...阅读全文

罗罗 2015-08-31 7193 2

外架计算软件升级后,15米高落地双排架两步两跨居然要用双扣件,否则连墙件验算不合格扣件式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、脚手架 ...阅读全文

111111 2014-09-28 4064 2

我在做卸料平台的安全计算,我选择不设置连墙件,但是自动生成的图纸还是有连墙件,请问怎么解决!!!! ...阅读全文

じ☆ve静(╯3╰)旭灬 2015-11-30 2386 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭