此问题一般指连件采用扣件连接时,扣件抗墙滑移计算不过去(施工现场大多采用钢管扣件做连墙件),即连墙件轴向力设计值Nl大于扣件抗滑承载力(扣件抗滑移承载力,单扣件取8 kN,双扣件取12 kN;由于扣件多次重复使用之后,其抗滑移承载力略有折减,一般考虑0.85的折减系数)。
连墙件轴向力设计值Nl=Nlw+N0, Nlw为风荷载作用产生的轴向力设计值;N0为连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力。(JGJ130-2011规定:对于单排架取2kN,双排架取3kN。)
由于外脚手架其架体顶部所受风荷载最大,则在计算Nlw时取架体顶部所受风荷载作用产生的轴向力。从计算角度考虑,风荷载作用产生的轴向力计算公式为:Nlw=1.4×ωk×Aw,ωk为风荷载标准值(ωk=μz×μs×ω0;ω0为基本风压,按照工程所在地取值;μs为风荷载体系系数,按照脚手架背靠建筑物是敞开还是封闭取值;μz为风压高度变化系数,按现行国标取值,高度越高此值越大),Aw为单根连墙件所覆盖脚手架外侧面的迎风面积(如连墙件采用两步两跨一设,则两步两跨为单根连墙件计算迎风面积)。
可知,架体高度H及单根连墙件作用面积Aw是影响连墙件轴向力设计值的关键因素。往往扣件抗滑承载力计算不过时,连墙件最不利位置不变(架体顶部),只能通过减小单根连墙件作用面积从而减小连墙件轴向力设计值,即需要减小单根连墙件设置的步距及跨距。因此,对于外排架连墙件的设置,按照架体高度设计出最优布置方式,可以采取“上密下疏”的搭设方法。