立杆基础计算
5609
1
十三、立杆基础计算本工程超高模板立杆基础为地下室顶板,已浇筑160厚C35混凝土。根据计算书,立杆承受的荷载最大每根为Nut=13.926kN;1、按冲切承载力计算:荷载重量由立杆传递到地下室顶板(砼标号C35),每根立杆(D=48㎜)承受承载力为13.926KN。集中力作用面积之周长:μ=2πr=2×3.14×(48/2+135/2)=575㎜μ:临界截面的周长η1=0.4+1.2/βs=0.4+1.2/2=1η2=0.5+αsh0/4μ=0.5+40×135/(4×575)=2.8αs:板柱结构中柱类型的影响系数h0:截面有效高度 是否指楼板砼截面有效高度??
其他类似问题
立杆基础取标准值,品茗计算书按设计值。 ...阅读全文
豆豆389 2021-05-15 723 1
十三、立杆基础计算本工程超高模板立杆基础为地下室顶板,已浇筑160厚C35混凝土。根据计算书,立杆承受的荷载最大每根为Nut=13.926kN;1、按冲切承载力计算:荷载重量由立杆传递到地下室顶板(砼标号C35),每根立杆(D=48㎜)承受承载力为13.926KN。集中力作用面积之周长:μ=2πr=23.14(48/2+135/2)=575㎜μ:临 ...阅读全文
释然 2010-09-09 5609 1
为什么模板支架架体相关验算都能通过,但是立杆地基基础计算通不过,砼地面硬化,底座面积一般是0.2*0.2的,是不是取值不对?哪位大侠解释一下,谢谢! ...阅读全文
豆豆37 2021-10-22 810 2
48m双立杆脚手架,用48*3.0的钢管,怎么立杆的横距1.05米纵距1.5米步高1.8米,计算老是提示要减小纵横距,横距调到0.85,而且要加钢丝绳卸载才通的过,使用1.05*1.5*1.8,如何设置参数才计算通过?哪位高手帮忙?(是用2011V9.5版的) ...阅读全文
小号1 2011-12-19 4905 3
请问计算模板脚手架时,立杆基础为结构板时,怎么选择呢,里面只有岩石,土之类的选项,如广联达纵然安全计算软件里,就可以选择混凝土和标号这些,这个没有怎么办 ...阅读全文
工程师 2018-12-15 1540 3
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取