豆豆37
发帖时间:2021-10-22 14:55:02 楼主

为什么模板支架架体相关验算都能通过,但是立杆地基基础计算通不过,砼地面硬化,底座面积一般是0.2*0.2的,是不是取值不对?哪位大侠解释一下,谢谢!

豆豆137
回帖时间:2021-11-05 22:51:08 1楼

可安实际情况增大底板面积啊
小丁小明
回帖时间:2021-10-25 07:05:01 2楼

没有相关的数据无法判断,底部混凝土地面硬化的情况,地基承载力调整系数修改了吗?
  • 豆豆8862021-12-24 11:56:50回复

    底部混凝土硬化后,承载力特征值该怎么取呢 直接取混凝土的 还是回填土的呢

其他类似问题

为什么模板支架架体相关验算都能通过,但是立杆地基基础计算通不过,砼地面硬化,底座面积一般是0.2*0.2的,是不是取值不对?哪位大侠解释一下,谢谢! ...阅读全文

豆豆37 2021-10-22 651 2

老师,我们方案专家论证的时候,对下面这句话提出异议,我该怎么和她结施。 “将荷载分项系数取为1”的依据是哪本规范的那句话? ...阅读全文

颓废的建造师 2022-10-21 497 1

1.254数值是什么意思? ...阅读全文

小杨 2021-02-01 754 1

立杆基础取标准值,品茗计算书按设计值。 ...阅读全文

豆豆389 2021-05-15 641 1

十三、立杆基础计算本工程超高模板立杆基础为地下室顶板,已浇筑160厚C35混凝土。根据计算书,立杆承受的荷载最大每根为Nut=13.926kN;1、按冲切承载力计算:荷载重量由立杆传递到地下室顶板(砼标号C35),每根立杆(D=48㎜)承受承载力为13.926KN。集中力作用面积之周长:μ=2πr=23.14(48/2+135/2)=575㎜μ:临 ...阅读全文

释然 2010-09-09 5375 1