当施工场地由施工专用变压器供电时,接地系统不宜采用TN 系统而宜采用 TT系统。因TT系统在场地内可分设几个互不关联的独立的接地极引出其 PE线,可避免故障电压在场地范围内的传导,减少电击事故的发生。这点对环境 潮湿又无等电位联结作用的施工场地十分重要。但因TT 系统的接地故障电流小,必须在每一回路上装设 ln≤30mA 的瞬动 RCD。在满足问答7.6 中式 (7.6-3)要求时也可采用TN-S系统,因其故障电流较大,可用断路器或熔断器来切断故障,保护电器的设置比较简单。但由于施工场地为无等电位联结作 用的场所,发生接地故障时接触电压较高, TN-S 系统切断手握式或移动式施工工具,允许最长时间不是通常的0.4s, 而是0.2s, 故应予以校验。如不能满足0.2s切断时间要求仍需在供电回路上安装 RCD。
同理,当施工场地由地区公用低压电网供电时,应采用TT 系统,或局部TT 系统,以免电网其他处的故障电压沿 TN 系统的 PE线传导至施工场地电气设备外壳上,引起电击事故。