施工场地应采用何种接地系统较为安全

豆豆923
回帖时间:2024-03-19 16:18:52 1楼

当施工场地由施工专用变压器供电时,接地系统不宜采用TN 系统而宜采用 TT系统。因TT系统在场地内可分设几个互不关联的独立的接地极引出其 PE线,可避免故障电压在场地范围内的传导,减少电击事故的发生。这点对环境 潮湿又无等电位联结作用的施工场地十分重要。但因TT 系统的接地故障电流小,必须在每一回路上装设 ln≤30mA 的瞬动 RCD。在满足问答7.6 中式 (7.6-3)要求时也可采用TN-S系统,因其故障电流较大,可用断路器或熔断器来切断故障,保护电器的设置比较简单。但由于施工场地为无等电位联结作 用的场所,发生接地故障时接触电压较高, TN-S 系统切断手握式或移动式施工工具,允许最长时间不是通常的0.4s, 而是0.2s, 故应予以校验。如不能满足0.2s切断时间要求仍需在供电回路上安装 RCD。


同理,当施工场地由地区公用低压电网供电时,应采用TT 系统,或局部TT 系统,以免电网其他处的故障电压沿 TN 系统的 PE线传导至施工场地电气设备外壳上,引起电击事故。

其他类似问题

概况描述:正负0.000m以下是基础承台及剪力墙,基底标高-7.500m,在正负0.000m处设计了框架梁,截面尺寸200X450、500、600mm等,梁的跨度4.4m,因特殊原因土方无法回填,首层(层高3m)梁板支撑体系拟采用钢管支撑,立杆不能直接落地,请教各位大侠:采用何种方案较为合适呢? ...阅读全文

豆豆781 2015-06-13 2615 1

施工现场文明施工施工场地如何管理? ...阅读全文

学渣@ 2018-08-22 780 1

工程屋面线条板,超出结构面900mm,施工现场按实际情况想采用斜立杆支撑,计算软件没有模块选择。我该参考哪个规范及计算方式进行计算。 ...阅读全文

豆豆150 2021-08-19 376 1

防雷与接地系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 防雷与接地系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 22 防雷与接地 22.0.1 防雷与接地宜包括智能化系统的接地装置,接地线、等电位联结、屏蔽设施和电涌保护器。检测和验收的范围应根 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 4018 0

机房防雷与接地系统检验批质量验收记录表格示例—— 机房防雷与接地系统检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范一 名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1519 0