豆豆781
发帖时间:2015-06-13 09:37:32 楼主

概况描述:正负0.000m以下是基础承台及剪力墙,基底标高-7.500m,在正负0.000m处设计了框架梁,截面尺寸200X450、500、600mm等,梁的跨度4.4m,因特殊原因土方无法回填,首层(层高3m)梁板支撑体系拟采用钢管支撑,立杆不能直接落地,请教各位大侠:采用何种方案较为合适呢?

Parallel、
回帖时间:2015-06-14 11:15:41 1楼

建议采用在框架梁上搁置型钢支承模板支架立杆,安全计算软件中有搁置主梁验算模块。
  • 豆豆7812015-06-15 08:24:32回复

    麻烦问一下:搁置主梁的验算是在哪个模块?谢谢!!!

其他类似问题

概况描述:正负0.000m以下是基础承台及剪力墙,基底标高-7.500m,在正负0.000m处设计了框架梁,截面尺寸200X450、500、600mm等,梁的跨度4.4m,因特殊原因土方无法回填,首层(层高3m)梁板支撑体系拟采用钢管支撑,立杆不能直接落地,请教各位大侠:采用何种方案较为合适呢? ...阅读全文

豆豆781 2015-06-13 2605 1

盘扣架搭设满堂架,顶部满铺专用钢踏板,上部临时堆放型钢梁,采用哪种计算模板计算。采用满堂支撑架计算,只有普通钢管扣件计算模板,如果按盘扣梁模板计算,梁底模板、次楞等参数计算又是无效计算 ...阅读全文

云顶天穹 2021-03-18 879 1

工程屋面线条板,超出结构面900mm,施工现场按实际情况想采用斜立杆支撑,计算软件没有模块选择。我该参考哪个规范及计算方式进行计算。 ...阅读全文

豆豆150 2021-08-19 371 1

模板设计软件智能布置支撑后,只见有板支撑,不见梁支撑,怎么办? ...阅读全文

SWB918 2015-11-20 2422 5

模板方案地基基础中模板作用位置是选地基基础还是选不计算 ...阅读全文

sunyth 2012-04-23 3705 1