zicisi
发帖时间:2024-02-03 14:38:34 楼主

没有做过水电资料,也不太懂。请教各位大神主体施工浇筑混凝土阶段,有哪些水电单位检验批跟隐蔽需要做啊?谢谢解答。

豆豆9
回帖时间:2024-02-18 10:14:08 1楼

1、电气(导管隐蔽、接地、等电位、避雷)

2、给排水(套管隐蔽)

3、智能化(导管隐蔽)

4、消防(导管隐蔽和消防水套管隐蔽)

http://mkt.pmddw.com/course/2443  有时间可以看一下视频

  • zicisi2024-02-18 10:35:57回复

    谢谢

其他类似问题

一层有阳台、厨房、卫生间等预留洞,应该先用哪一张检验批表格和隐蔽工程表格 ...阅读全文

豆豆972 2015-05-02 3186 5

比如污水一共有8趟管,其中WL-A1、WL-A2各2趟管,WL-B1有4趟管,做检验批资料的时候是每趟一出还是WL-A1、WL-A2、WL-B1各出一份还是8趟管一共出一份?也就是这个污水检验批我是做8次?3次?还是1次?请指教 ...阅读全文

青池 2017-08-03 1704 1

给排水按系统来划分,一个系统是不是一个立管JL-1,是不是就是一个系统? ...阅读全文

豆豆356 2016-04-25 2393 1

圈圈的数字是根据什么得出的,谢谢各位的解答! ...阅读全文

苏颜ぅ 2015-11-16 3268 2

建筑给水、排水相关资料检验批的施工依据填写给排水工程施工质量验收规范可以吗?建筑电气相关资料检验批的施工依据填写电气工程施工质量验收规范可以吗? ...阅读全文

炎热夏天 2016-03-07 3770 8