豆豆356
发帖时间:2016-04-25 14:14:04 楼主

给排水按系统来划分,一个系统是不是一个立管JL-1,是不是就是一个系统?

597060921
回帖时间:2016-04-25 16:44:14 1楼

给排水系统由存水弯、连接管、立管、支管、检查井、通气管、地漏等组成,JL是表示立管,可作为一个子系统。

在划分时候立管可分高压、中压、低压分别划分为一个检验批,支管可以按层划分为检验批。

  • 豆豆3562016-04-26 08:58:43回复

    我这个工程,是厂房的,只有四层,那立管就做一个检验批吗?会不会太少了,好多立管的。

  • 狼奔豕突2016-04-26 11:10:08回复

    人家跟你说的很清楚的,我们这边是一个立管划分一个检验批。支管按层划分。

  • 狼奔豕突2016-04-26 11:11:00回复

    高层的话分高、中、低区。

  • 5970609212016-04-26 11:15:52回复

    厂房情况下你可按轴线划分区域,例如:1~5/A~E排水系统,5~12/E~K排水系统。

其他类似问题

给排水按系统来划分,一个系统是不是一个立管JL-1,是不是就是一个系统? ...阅读全文

豆豆356 2016-04-25 2405 1

给排水管道安装检验批划分按单元划分,还时按层划分?一个单元分东户,西户,做两个检验批,还是一个检验批?排水系统是一个排水立管算一个排水系统吗?比如WL-1,WL-2,WL-3,这是3个排水系统吗 ...阅读全文

美好时光 2020-06-19 1779 2

新规范给排水及电气如何划分检验批 ...阅读全文

涛声依旧 2016-06-25 2257 1

我这边是五层的厂房,给排水是否可以按楼层来划分检验批,若按系统来划分,水施图上有了没有系统名,并且甲方还出了有变更。 ...阅读全文

缘枫 2016-04-22 2357 2

前提:一幢34层高层,给水低区1-12层 中区13-24层 高区 25-34层 只有一个单元 检验批划分:给水立管我打算按 低区、中区、高区 各一张 然后3层划分给水支管 例如 1-3层给水支管 4-6层给水支管等 排水: 废水: 同给水 立管一做, 3层一划分废水支管 污水: 同上 通气管:只有立管 虽然排水管无高中 ...阅读全文

思。 2021-03-13 1120 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭