九华彡草根
发帖时间:2015-08-25 07:47:36 楼主

浇筑混凝土主体阶段,卫生间等电位需要做检验批吗,

还是只做隐蔽,以后后砌墙上安装等电位盒子时候再做检验批

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-25 09:47:14 1楼

浇筑混凝土主体阶段,卫生间等电位需要做检验批吗-------需要的,隐蔽前验收的是主控项目两项内容,墙上安装等电位盒子和水电按完毕时,验收的主要是一般项目的两项内容


  • 九华彡草根2015-08-28 10:20:41回复

    是不是只在浇筑阶段做一次检验批,以后还要做检验批吗

  • 云中飞鹤2015-08-28 15:05:47回复

    每层浇筑时做一次,装饰装修时安装线盒再做一次

其他类似问题

浇筑混凝土主体阶段,卫生间等电位需要做检验批吗, 还是只做隐蔽,以后后砌墙上安装等电位盒子时候再做检验批 ...阅读全文

九华彡草根 2015-08-25 2569 1

住宅楼内卫生间局部等电位做法 要跟大楼内的防雷引下线连接吗 ...阅读全文

止水 2011-08-17 3490 3

1、卫生间等电位联结测试是不是测试等电位接地电阻的? 2、每一个局部等电位都要做测试吗? 3、有没有关于等电位的规范 ...阅读全文

豆豆793 2022-11-23 651 1

卫生间及阳台不需要做检验批,在装饰装饰里面没有相应的检验批,是不属于装饰装修吗 ...阅读全文

☺淺笑℡低调 2020-06-16 626 0

卫生间排水管安装是不是用卫生间排水检验批? ...阅读全文

真冬 2018-11-09 1177 2