悬挑工字钢悬挑2米(双排脚手架)
422
2
悬挑工字钢悬挑2米(双排脚手架)16#工字钢计算过不了,如何进行卸荷计算通过?不采用下撑或增大工字钢型号的情况下。
木木2022-07-15 20:40:09回复
请问用斜拉杆受力计算吗?
木木2022-07-04 11:25:49回复
请问设置两道上拉钢丝绳吗?一道参与计算,另一道不参与计算?
特埋汰的小屁孩儿2022-07-05 16:56:41回复
个人觉得设置两道比较合理;你如果现场工况满足不了下撑上拉,那就只能设置两道钢丝绳呀;还有注意挑板位置是否需要保留架体或者回顶;
木木2022-07-15 20:41:02回复
@ 特埋汰的小屁孩儿:我就是找不到这一块的依据,可以这么干的依据,你知道吗?
其他类似问题
悬挑工字钢悬挑2米(双排脚手架)16#工字钢计算过不了,如何进行卸荷计算通过?不采用下撑或增大工字钢型号的情况下。 ...阅读全文
木木 2022-07-03 422 2
请教一下各位行业大佬几个问题:1.JGJ130规范中规定的工字钢间距不大于纵向立杆间距,在阳角部位这个间距是指的最外排架体(三排架)的纵距还是架体中间的间距?2.悬挑长度超过两米,按正常的16#工字钢计算过不了,可以设置双钢丝绳上拉,一根钢丝绳受力,另一根不参与受力计算吗?假如不行,有其他经济可行的方法吗?3.主楼 ...阅读全文
木木 2022-07-15 1107 2
悬挑工字钢高度怎么设置,我这个版本怎么没有主梁高度这一兰 ...阅读全文
wangzi 2013-12-11 3746 1
我们在计算工字钢悬挑脚手架时,需要设置工字钢的的悬挑高度吗?怎样设置。还有软件中的计算高度是否是搭设高度。 ...阅读全文
wangzi 2013-12-11 3145 1
主楼机房层90多米高有个造型板,外出主体结构大约2.2米(板厚120,边梁200*400),方案是用外挑工字钢上面搭设支模架,怎么用品茗安全计算工字钢是否能达到要求。 ...阅读全文