wangzi
发帖时间:2013-12-11 16:42:08 楼主

悬挑工字钢高度怎么设置,我这个版本怎么没有主梁高度这一兰

博乐
回帖时间:2013-12-12 13:13:35 1楼

您指的是型钢主梁离地面高度么?在软件中悬挑脚手的荷载参数界面,风压高度变化系数中的单立杆风荷载计算高度取值为型钢离地高度,在此处体现。

其他类似问题

悬挑工字钢高度怎么设置,我这个版本怎么没有主梁高度这一兰 ...阅读全文

wangzi 2013-12-11 3737 1

我们在计算工字钢悬挑脚手架时,需要设置工字钢的的悬挑高度吗?怎样设置。还有软件中的计算高度是否是搭设高度。 ...阅读全文

wangzi 2013-12-11 3141 1

悬挑工字钢悬挑2米(双排脚手架)16#工字钢计算过不了,如何进行卸荷计算通过?不采用下撑或增大工字钢型号的情况下。 ...阅读全文

木木 2022-07-03 415 2

主楼机房层90多米高有个造型板,外出主体结构大约2.2米(板厚120,边梁200*400),方案是用外挑工字钢上面搭设支模架,怎么用品茗安全计算工字钢是否能达到要求。 ...阅读全文

豆豆417 2020-07-26 702 2

我们工程需要布置悬挑脚手架,但是每一层塔楼都有一个三米的悬挑阳台,如果把阳台也算成悬挑长度的化那根据规范就要用到10M的工字钢才能满足要求,现项目决定让悬挑阳台受力,在下方搭设架子回顶,请问怎样计算验证受力是否复核要求????? ...阅读全文

大明 2016-06-29 8411 1