木木
发帖时间:2022-07-03 22:32:57 楼主

JGJ130-2011中6.10.9规定悬挑工字钢应按立杆纵距来设置,假如立杆纵距1500mm,飘窗阳角部位悬挑工字钢也只能按不大于1500mm布置吗?

豆豆341
回帖时间:2022-07-07 07:49:02 1楼

可以按1500设置,能计算能过就行。就怕计算不通过
  • 木木2022-07-15 21:00:30回复

    1500的排布已经很密了,计算确实过不了,加大18#工字钢整体阳角还是有2根算不过,你有遇到过这样的情况吗?

小驴哥
回帖时间:2022-07-04 11:31:19 2楼

根据规范要求,不能超1500mm

其他类似问题

JGJ130-2011中6.10.9规定悬挑工字钢应按立杆纵距来设置,假如立杆纵距1500mm,飘窗阳角部位悬挑工字钢也只能按不大于1500mm布置吗? ...阅读全文

木木 2022-07-03 609 2

主楼机房层90多米高有个造型板,外出主体结构大约2.2米(板厚120,边梁200*400),方案是用外挑工字钢上面搭设支模架,怎么用品茗安全计算工字钢是否能达到要求。 ...阅读全文

豆豆417 2020-07-26 709 2

短工字钢悬挑脚手架,花篮拉杆上拉悬挑脚手架 这种短工字钢悬挑脚阳角计算选用这个模块是否正确,操作出问题改怎么解决。 ...阅读全文

豆豆587 2020-05-23 671 1

阳台悬挑工字钢 ...阅读全文

雲帆远航 2020-11-23 781 1

8.4m的悬挑工字钢支模架,验算主梁要采用搁置主梁验算还是采用多排悬挑架主梁验算?主梁锚固点部位梁板配筋验算是必须计算的吗,边梁配筋验算总是不符合要求该怎样处理? ...阅读全文

豆豆708 2020-09-18 1435 2