豆豆708
发帖时间:2020-09-18 10:25:03 楼主

8.4m的悬挑工字钢支模架,验算主梁要采用搁置主梁验算还是采用多排悬挑架主梁验算?主梁锚固点部位梁板配筋验算是必须计算的吗,边梁配筋验算总是不符合要求该怎样处理?

云中飞鹤
回帖时间:2020-09-21 11:00:11 1楼

你这个是采用搁置主梁
逗逗567
回帖时间:2020-09-21 08:59:51 2楼

? ? ?像这种有悬挑结构的,选择多排悬挑主梁验算; 像你这种如果支撑洞口上面的结构,选择搁置主梁。 ?计算不通过 ,1。看看能否优化型钢布置间距,增加型钢下撑

,2.优化钢筋,但要和设计单位沟通下。?