何海彤
发帖时间:2020-07-07 19:26:36 楼主

同条件试块漏送超龄的怎么办?5月14号成型的,明天去送的话就是55天了,温度都超1000多度了,这样有效吗

深秋易寒
回帖时间:2020-07-08 16:48:58 1楼

是全部漏送了,还是前期送过拆模等验证试块等;同条件是反映现场砼结构实体强度的重要指标,如果真是漏送过期了,个人建议还是送一组,虽然有点晚但也能说明一点问题,最差就是再做实体强度检测。

其他类似问题

同条件试块漏送超龄的怎么办?5月14号成型的,明天去送的话就是55天了,温度都超1000多度了,这样有效吗 ...阅读全文

何海彤 2020-07-07 1891 1

现场浇筑混凝土时留置抗压试块超过龄期忘了送检,没有按要求留置抗压试块或者留置的混凝土抗压组数不够,应该如何处理,欢迎广大老司机在留言处支招! ...阅读全文

另外人生 2019-04-26 20213 18

没送过同条件,只知道600度或60天满足任一条件就可以送? 冬天温度60天了温度也达不到600度,我是不是在第60天的时候去送同条件 ...阅读全文

思。 2015-12-14 5370 4

混凝土同条件试块送检规范 ...阅读全文

小时石 2019-03-04 2133 1

同条件试块留置60天后,累计温度还没有达到600度后怎么办?是留置60天送检,还是一直等到温度达到600度后再去送检? ...阅读全文

ranpengliang 2018-07-19 5005 2