ranpengliang
发帖时间:2018-07-19 11:19:29 楼主

同条件试块留置60天后,累计温度还没有达到600度后怎么办?是留置60天送检,还是一直等到温度达到600度后再去送检?

小虾条
回帖时间:2018-07-20 23:17:16 1楼

攒温度吧,规范废止不宜超过60天了
豆豆999
回帖时间:2018-07-19 13:38:35 2楼

温度累计达到600度送检,GB50204-2015已经取消60天的上限

其他类似问题

同条件试块留置60天后,累计温度还没有达到600度后怎么办?是留置60天送检,还是一直等到温度达到600度后再去送检? ...阅读全文

ranpengliang 2018-07-19 4881 2

以前的老规范中同条件试块是累计温度600度或最长不超60天送检,但现在执行的规范中,没有了最长天数的限制,如冬季施工温度低,累计600度要好几个月,有的都150多天还累计不够,请高手指点,现在送检时间都是怎么决定的啊??急急 ...阅读全文

桥东 2019-02-25 7256 2

混凝土同条件试块送检规范 ...阅读全文

小时石 2019-03-04 2099 1

新规范GB50204-2015关于同条件混凝土试块并没有提出等效养护的龄期,怎么确定同条件混凝土试块送检日期? ...阅读全文

咪咪咪 2018-01-22 3298 4

请问各位前辈,假如标养试块合格了,同条件试块没合格,怎么办?同条件的试块强度值为什么要除以0.88呢? ...阅读全文

两袖清风 2018-01-10 7228 6