Megan
发帖时间:2020-05-07 08:43:37 楼主

请问《钢结构设计标准》中附录C的   "轧制普通工字钢简支梁的φb  自由长度l1时如何取值的。比如悬挑脚手架中,出建筑物外伸1.5米时计算取1.3,是什么意思呢?  

另:  表格中的L1的单位是否应为 m

请多指教。


品茗邓文梓
回帖时间:2020-06-02 11:05:47 1楼

单位是m,自由长度指的是悬臂段长度。
  • Megan2020-06-03 08:55:12回复

    悬臂长度是如何计算的,是从悬挑端至第一个锚环的长度吗?安全计算软件中: 悬挑脚手架中,出建筑物外伸1.5米时计算取1.3,又是什么原因呢?

其他类似问题

请问《钢结构设计标准》中附录C的 "轧制普通工字钢简支梁的φb 自由长度l1时如何取值的。比如悬挑脚手架中,出建筑物外伸1.5米时计算取1.3,是什么意思呢? 另: 表格中的L1的单位是否应为 m请多指教。 ...阅读全文

Megan 2020-05-07 1119 1

品茗BIM能计算工字钢简支梁+悬挑梁的脚手架吗 ...阅读全文

博远 2018-08-01 3016 2

8.4m的悬挑工字钢支模架,验算主梁要采用搁置主梁验算还是采用多排悬挑架主梁验算?主梁锚固点部位梁板配筋验算是必须计算的吗,边梁配筋验算总是不符合要求该怎样处理? ...阅读全文

豆豆708 2020-09-18 1435 2

工字钢悬挑脚手架(阳角B)锚固长度是否一定要按1.25倍悬挑长度布置?问题是采用1.25倍布置计算老提示1号工字钢钢丝绳不符,需加大型号,不按1.25倍布置反而能通过,各位大神请问这是什么原因? ...阅读全文

西西 2018-05-25 4348 2

像这样施工层下边没有板,将模板支撑系统支在工字钢上,工字钢搭在下部框架梁上,这时如何计算工字钢选用规格以及支撑系统对已浇筑框架梁的安全影响。软件里有没有这方面计算。问题补充:怎么追问点不了啊。没找到搁置主梁模块啊,我用钢结构模块的单跨梁算的。对已浇筑的框架梁的荷载影响软件里没有吧,以后增加吗 ...阅读全文

wukong 2013-12-19 4865 1