春天里的故事
发帖时间:2019-10-10 11:07:55 楼主

两栋高层,每栋楼下有一层地下室(用作设备房),在两栋楼地下室中间及一栋楼地下室前面均为地下车库,资料的划分组卷?原来的资料员按正负零以上划分,将两栋楼的地下室及车库均划入基础,正负零以上为主体结构,可我觉得这样划分不正确,地下室按照新标准应为主体结构,现在工程已完工,资料组卷不好弄?请大家帮忙给指点一下。

张义
回帖时间:2019-10-11 16:13:40 1楼

桩基、基础底板部分划分为基础,地下室墙柱、顶板以上划分到主体,具体按图纸划分。
  • LY2019-10-11 18:20:47回复

    张义说的对,一看就是具体基层做事的,上面的说的不准确。估计没在基层干过!

  • 春天里的故事2019-10-18 21:26:10回复

    你好!

云中飞鹤
回帖时间:2019-10-11 11:48:51 2楼

主楼一下地下室属于主楼主体,以外的单独算

其他类似问题

两栋高层,每栋楼下有一层地下室(用作设备房),在两栋楼地下室中间及一栋楼地下室前面均为地下车库,资料的划分组卷?原来的资料员按正负零以上划分,将两栋楼的地下室及车库均划入基础,正负零以上为主体结构,可我觉得这样划分不正确,地下室按照新标准应为主体结构,现在工程已完工,资料组卷不好弄?请大家帮忙给指点一 ...阅读全文

春天里的故事 2019-10-10 2841 2

主楼地下室和地下车库在做电线穿线 通风 消防等资料时,是分开做还是直接按照系统划分做在一起 ...阅读全文

青池 2017-04-23 3125 1

主楼下面的地下车库混凝土标号和周边地地下车库不一样,主楼下面那块也归到主楼,周边地下车库做为一个主体,还是地下车库所有都归一个主体 ...阅读全文

华尔街 2018-05-31 2942 2

楼和车库都是单体工程有各自的质检号,但楼的负一层和负二层和车库是一起的,是个整体的车库,楼的基础资料是按楼号做?还是做车库里 ...阅读全文

〆如若不相遇 2019-08-09 1388 2

项目是两栋单体和一个连体的地下室,施工许可证跟规划许可证附件也单独列出地下室项,(报监督时是主楼的地上26层,地下一层,地下室就单独报监督)主楼分为两个栋号(地下室图纸没有单独出具,地下室图纸是两栋单体的负一层),现在地下室划分问题有点矛盾,如果我把整个地下室全部划分成一单体工程来做资料,那两栋单体的基 ...阅读全文

___Need' 2021-09-06 945 2